Prezados amigos,
Possuo uma UPS que alimenta um sistema com um transformador de 1KVA. Esta UPS possui o neutro aterrado na sua entrada e é elimentada por uma UPS externa com neutro flutuante.
Quando a UPS interna é alimentada pela UPS externa e o transformador é energizado, a corrente de entrada do sistema oscila muito e a UPS interna entra em modo bypass. Algumas poucas vezes esta situação não foi detectada.
Porém, quando a UPS externa é alimentada por um painel normal, com o neutro aterrado, esta situação não ocorreu.
Esta diferença entre o neutro aterrado e flutuante entre as UPSs pode estar influenciando neste problema? Teriam alguma sugestão de investigação?
Desde já agradeço.
Fabio Guimarães
Problema com UPS
Re: Problema com UPS
Em principio a UPS deve entrar em by-pass pq é ultrapassado o valor máximo de corrente que ela admite, como tal entra em by-pass. Após o arranque o sistema deveria funcionar com normalidade, voltando a UPS ao seu funcionamento normal. A única maneira de evitar estas situações é colocar uma UPS de maior capacidade.