disjuntores

Responder
Avatar do Utilizador
realtreal
Curioso
Curioso
Mensagens: 36
Registado: 01 dez 2010, 23:19

disjuntores

Mensagem por realtreal »

boas mais uma vez venho por uma duvida, o porque de disjuntores com a mesma capacida tem letras a fentre e qual o significado e diferenças dessas mesmas letras.
Avatar do Utilizador
ezer
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 245
Registado: 04 jan 2008, 22:56
Localização: Amora - Seixal
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 10 vezes

Re: disjuntores

Mensagem por ezer »

Os disjuntores destinam-se a proteger circuitos contra sobrecargas ou curto-circuitos, tanto em instalações domésticas como instalações no sector terciário. Para além de adequar o produto ao tipo de instalação, tem também a possibilidade de definir um calibre e uma curvas de disparo, por forma a garantir uma selectividade na instalação. As curvas de disparo disponíveis nestes produtos são:



Curva B - Regulação magnética entre 3 e 5IN

Curva C - Regulação magnética entre 5 e 10IN

Curva D - Regulação magnética entre 10 e 20IN
Avatar do Utilizador
realtreal
Curioso
Curioso
Mensagens: 36
Registado: 01 dez 2010, 23:19

Re: disjuntores

Mensagem por realtreal »

ok sim essa parte dos disjuntores servirem para protecção de cc e sobrecargas eu ja sabia, agora o que eu nao sei e ainda nao percebi mesmo com a explicação qual é a diferença dos disjuntores (nao a de valores de protecção), mas sim como chegamos por exemplo a que tipo de disjuntor se instala numa habitação, ouj seja se é por exemplo um de 16b ou 16c ou assim. nao sei se me fiz entender
Avatar do Utilizador
ezer
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 245
Registado: 04 jan 2008, 22:56
Localização: Amora - Seixal
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 10 vezes

Re: disjuntores

Mensagem por ezer »

A indicação de corrente de um disjuntor é seguida de uma letra (B, C ou D), que define a corrente instantânea de disparo: o valor mínimo que provoca o acionamento imediato (em menos de 100 ms) do disjuntor. Existem três curvas mais comuns :

* B: corrente instantânea de disparo de 3 a 5 vezes o valor nominal
* C: corrente instantânea de disparo de 5 a 10 vezes o valor nominal
* D: corrente instantânea de disparo de 10 a 20 vezes o valor nominal

Por outras palavras, um disjuntor de 32 A / curva B pode suportar uma corrente de até 150 A por um determinado período (ver as curvas desse disjuntor nos manuais do fabricante), sendo de curva C, suporta até 320 A; e de curva D, até 640 A.

Os disjuntores que apresentam curvas B e C são indicados para residências, onde predominam cargas resistivas (B), como lâmpadas incandescentes, termoacomuladores, aquecedores, etc; ou pouco indutivas (C) como lâmpadas fluorescentes, eletrodomésticos com motores, etc. Os de curva D destinam-se mais a cargas indutivas como motores e transformadores que pedem uma corrente elevada no momento de arranque.

Geralmente quando se escolhe um disjuntor devemos saber as caracteristicas do, ou dos equipamentos que esse disjuntor vai proteger e consultar o manual de caracteristicas do disjuntor, verificar a sua curva e, em função dos dados do equipamento a proteger, fazer a escolha correcta. Tudo depende do que se vai proteger, das suas correntes nominais e das de arranque.
Avatar do Utilizador
realtreal
Curioso
Curioso
Mensagens: 36
Registado: 01 dez 2010, 23:19

Re: disjuntores

Mensagem por realtreal »

ou seja de uma maneira curta e simples. os da norma b e c sao os mais indicados para habitações porque a corrente de arranque dos equipamentos é praticamente a mesma que quando estes estao a funcianor em pleno e os da norma d sao mais indicados para os circuitos que tem motores e assim. entao queres dizer com isso que nao ha grande diferença de numa habitação se uzar da norma b ou c, certo?
Avatar do Utilizador
ezer
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 245
Registado: 04 jan 2008, 22:56
Localização: Amora - Seixal
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 10 vezes

Re: disjuntores

Mensagem por ezer »

realtreal Escreveu:ou seja de uma maneira curta e simples. os da norma b e c sao os mais indicados para habitações porque a corrente de arranque dos equipamentos é praticamente a mesma que quando estes estao a funcianor em pleno e os da norma d sao mais indicados para os circuitos que tem motores e assim. entao queres dizer com isso que nao ha grande diferença de numa habitação se uzar da norma b ou c, certo?

Sim podemos dar essa afirmação como correta.
Anexos
Disjuntores.pdf
(5.41 MiB) Transferido 150 vezes
Responder

Voltar para “Dúvidas”