O que acham do regime de neutro TN

Responder
Nuno Gonçalves
Curioso
Curioso
Mensagens: 69
Registado: 20 out 2009, 21:48

O que acham do regime de neutro TN

Mensagem por Nuno Gonçalves »

boas

gostaria de saber qual a vossa opiniao sobre o TN.

quais as vantagens e desvantagens em relaçao ao TT
Nuno Gonçalves
BLima
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 754
Registado: 12 jan 2008, 00:53
Localização: Funchal
Has thanked: 17 times
Been thanked: 14 times
Contacto:

Re: O que acham do regime de neutro TN

Mensagem por BLima »

Viva,

Penso que este documento ajuda na escolha.

Cumps,
Bruno
Anexos
Esquemas de ligação à terra.ppt
(117 KiB) Transferido 411 vezes
Atentamente,
Bruno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
tfbatista
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 8
Registado: 25 mar 2009, 20:52
Localização: Lisboa

Re: O que acham do regime de neutro TN

Mensagem por tfbatista »

consultar as RTIEBT Volume I Parte 3 Secção 31


Cump
Nuno Gonçalves
Curioso
Curioso
Mensagens: 69
Registado: 20 out 2009, 21:48

Re: O que acham do regime de neutro TN

Mensagem por Nuno Gonçalves »

o meu objectivo com este post era saber a opniao de cada um.

se acham que este sera o sistema do futuro em portugal.

sei como funcionam ambos os sistemas.

queria apenas adicionar ao meu conhecimento o vosso conhecimento de experiência.
Nuno Gonçalves
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times

Re: O que acham do regime de neutro TN

Mensagem por joaoosvaldo »

Nuno Gonçalves Escreveu:o meu objectivo com este post era saber a opniao de cada um.

se acham que este sera o sistema do futuro em portugal.

sei como funcionam ambos os sistemas.

queria apenas adicionar ao meu conhecimento o vosso conhecimento de experiência.
Todos os sistemas de ligação à terra são seguros e têm as suas utilizações tipo bem definidas:

TT - edifícios residênciais, escritórios, lojas, etc.;

TN - edifícios industriais, fábricas, etc.;

IT - salas de operações, hospitais, instalações de segurança em edifícios recebendo público, etc..

Desta forma não acho que um ou outro irão ser o futuro ou não!!! Vai continuar tal como até aqui!!!

A nível de segurança todos são bons. O único que apresenta claras vantagens mas é em continuidade de serviço é o IT mas devido às próprias características do sistema só pode ser instalado em locais com técnicos devidamente qualificados para trabalhar com este sistema.

Depois existem também os factores económicos. No TN em instalações trifásicas utilizam-se cabos de 4 condutores face aos de 5 condutores que seriam necessários de fosse TT, etc..

Pode explicar o que quer dizer com:
se acham que este sera o sistema do futuro em portugal
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Nuno Gonçalves
Curioso
Curioso
Mensagens: 69
Registado: 20 out 2009, 21:48

Re: O que acham do regime de neutro TN

Mensagem por Nuno Gonçalves »

quero dizer por exemplo, no sitema de distribuiçao em BT utilizar o TN, nas proprias moradias utilizar o TN.

como estudante de Eng. acho que o TN é muito bom, do ponto vista economico.
claro que todos os sistemas de segunrança sao bons, se forem devidamente instalados.

obrigado pela explicaçao
Nuno Gonçalves
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times

Re: O que acham do regime de neutro TN

Mensagem por joaoosvaldo »

Nuno Gonçalves Escreveu:quero dizer por exemplo, no sitema de distribuiçao em BT utilizar o TN, nas proprias moradias utilizar o TN.

como estudante de Eng. acho que o TN é muito bom, do ponto vista economico.
claro que todos os sistemas de segunrança sao bons, se forem devidamente instalados.

obrigado pela explicaçao
O TT nas instalações mais "comuns" (residências, etc.) é o mais utilizado porque também é o mais fácil de executar!!! É meter um diferencial à "cabeça" e está o circuito protegido (isto dizendo de forma simplificada), já no TN não é bem assim neste é necessário ter muita atenção aos comprimentos máximos, etc.!!! Além de que poucos electricistas sabem e percebem como fazer uma instalação se não for em TT, ou seja, se aparecer um TN ou IT não sabem executar devidamente a instalação mas isto não quer dizer que não existam excepções!!!

P.S.: Já agora faça a sua apresentação em: http://www.eletricidade.net/forum/viewforum.php?f=23

E preencha os campos do perfil no "Painel de Controlo do Utilizador".
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
jose cardoso
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 123
Registado: 19 jun 2010, 09:21
Localização: porto
Been thanked: 2 times

Re: O que acham do regime de neutro TN

Mensagem por jose cardoso »

BOAS, FICA AQUI UM LINK QUE PENSO SEJA UTIL PARA MUITOS DE NOS

http://sites.google.com/site/pedrocaldeira/downloads
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times

Re: O que acham do regime de neutro TN

Mensagem por Duzia12 »

O sistema TN é mais usado onde haja fugas à terra signitificativas mais de 300 mA. Como por exemplo em tinturarias.
Avatar do Utilizador
Pollux
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 123
Registado: 26 fev 2008, 21:36

Re: O que acham do regime de neutro TN

Mensagem por Pollux »

Nuno Gonçalves Escreveu:o meu objectivo com este post era saber a opniao de cada um.

se acham que este sera o sistema do futuro em portugal.

sei como funcionam ambos os sistemas.

queria apenas adicionar ao meu conhecimento o vosso conhecimento de experiência.
O Constantino Soares defende isso.
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times

Re: O que acham do regime de neutro TN

Mensagem por Duzia12 »

Acho que na Alemanha é tudo TN.
Nuno Gonçalves
Curioso
Curioso
Mensagens: 69
Registado: 20 out 2009, 21:48

Re: O que acham do regime de neutro TN

Mensagem por Nuno Gonçalves »

Porque em portugal nao se utiliza o TN na distribuiçao em BT? sendo este utilizado por ex. na alemanha
Nuno Gonçalves
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times

Re: O que acham do regime de neutro TN

Mensagem por joaoosvaldo »

Nuno Gonçalves Escreveu:Porque em portugal nao se utiliza o TN na distribuiçao em BT? sendo este utilizado por ex. na alemanha
Nas Redes de Distribuição em BT (em Portugal) o neutro é ligado directamente à terra (traçados subterrâneos).
Última edição por joaoosvaldo em 19 dez 2010, 16:46, editado 1 vez no total.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times

Re: O que acham do regime de neutro TN

Mensagem por joaoosvaldo »

Duzia12 Escreveu:Acho que na Alemanha é tudo TN.
E numa sala de operações também é TN ???
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times

Re: O que acham do regime de neutro TN

Mensagem por Duzia12 »

Porque as linhas em B,T. são muito longas e não conseguem cumprir as normas nomeadamente as a cabo LXS


Para o cabo LSVAV 4x185 ---In=315 A............Lmàx= 130 metros+5%

Para........... LSVAV 4x185---In=250 A............Lmáx=165 metros+5%

Para ...........LSVAV 4x95----In=200 A.............Lmáx=110 metros+5%


;)
Última edição por Duzia12 em 24 dez 2010, 18:42, editado 2 vezes no total.
Responder