Salas técnicas!
- Varejo
- Team Apoio
- Mensagens: 4054
- Registado: 14 jun 2007, 01:17
- Localização: Lx
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 12 times
Salas técnicas!
Boas, não sei se já repararam mas existe uma "gralha" no manual que neste momento poucos devem ter reparado mas que faz alguns de certeza fazerem projectos não conformes com o manual ITED2, provavelmente deverá haver algum esclarecimento por parte da ANACOM por a mesma não ter grande cabimento.
É a questão das salas técnicas e o nível atribuído.
Tabela 30 página 93:
Em um edificio residencial só passa a nivel 3 se tiver mais de 64 fogos ou número fixo de
cabos, definido como a quantidade de cabos que passa pela coluna montante, no local de maior ocupação, o que até aqui parece-me correcto, o problema é na mesma tabela a parte dos edificios mistos.
exemplo prédio com 6 fogos com 3 pisos, r/c 1º 2º, em que é residencial nos pisos 1 e 2 mas no 0 (r/c) tem uma ou duas lojas para comércio como digo para "lojas dos chineses" e só este aspecto faz mudar o tipo de edifício para misto e perante a tabela uma vez que no total na coluna montante vão passar mais de 10 cabos no local de maior ocupação, vai ser nivel 3 de complexidade, ou seja tem de levar sala técnica do tipo S0 300 x 100.
Agora quero ver a dizerem ao proprietário que tem de tirar área de "venda" ao prédio para criar uma sala com 300x100 e com os requisitos constantes no manual e que na prática o que vai lá estar dentro é um mesmo que não tivesse sala técnica, apenas um ATE com 1 caixa C5.
p.s julgo que o projectista poderá justificar na memória descritiva a não colocação da sala técnica, mas já começam a ser vários itens sem lógica que temos de andar a "justificar".
Pensem nisso!
É a questão das salas técnicas e o nível atribuído.
Tabela 30 página 93:
Em um edificio residencial só passa a nivel 3 se tiver mais de 64 fogos ou número fixo de
cabos, definido como a quantidade de cabos que passa pela coluna montante, no local de maior ocupação, o que até aqui parece-me correcto, o problema é na mesma tabela a parte dos edificios mistos.
exemplo prédio com 6 fogos com 3 pisos, r/c 1º 2º, em que é residencial nos pisos 1 e 2 mas no 0 (r/c) tem uma ou duas lojas para comércio como digo para "lojas dos chineses" e só este aspecto faz mudar o tipo de edifício para misto e perante a tabela uma vez que no total na coluna montante vão passar mais de 10 cabos no local de maior ocupação, vai ser nivel 3 de complexidade, ou seja tem de levar sala técnica do tipo S0 300 x 100.
Agora quero ver a dizerem ao proprietário que tem de tirar área de "venda" ao prédio para criar uma sala com 300x100 e com os requisitos constantes no manual e que na prática o que vai lá estar dentro é um mesmo que não tivesse sala técnica, apenas um ATE com 1 caixa C5.
p.s julgo que o projectista poderá justificar na memória descritiva a não colocação da sala técnica, mas já começam a ser vários itens sem lógica que temos de andar a "justificar".
Pensem nisso!
Teoria é quando se sabe tudo mas nada funciona. Prática é quando tudo funciona mas ninguém sabe porquê... aqui alia-se a teoria à prática... nada funciona e ninguém sabe porquê!!
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 607
- Registado: 11 abr 2008, 11:53
- Localização: Torres Vedras
- Been thanked: 4 times
Re: Salas técnicas!
Por acaso esse assunto foi abordado na formação ITED que tive e apesar de haver inúmeros pedidos de esclarecimento à Anacom, os excelentíssimos ainda não se pronunciaram.
As indicações dadas na formação foram no sentido de cumprir o manual e colocar sala técnica, inclusivé o projecto elaborado no final do curso (edifício misto c/ 8 apartamentos e 1 loja) obrigou à instalação de sala técnica e apresentação de pormenores de implantação de equipamentos.
Penso que não existam dúvidas de que se trate de uma gralha, pelo que tenho justificado a não utilização de sala técnica nas memórias descritivas.
Já agora gostaria que os colegas digam como têm solucionado este problema.
As indicações dadas na formação foram no sentido de cumprir o manual e colocar sala técnica, inclusivé o projecto elaborado no final do curso (edifício misto c/ 8 apartamentos e 1 loja) obrigou à instalação de sala técnica e apresentação de pormenores de implantação de equipamentos.
Penso que não existam dúvidas de que se trate de uma gralha, pelo que tenho justificado a não utilização de sala técnica nas memórias descritivas.
Já agora gostaria que os colegas digam como têm solucionado este problema.
- Varejo
- Team Apoio
- Mensagens: 4054
- Registado: 14 jun 2007, 01:17
- Localização: Lx
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 12 times
Re: Salas técnicas!
Boas, o desenho que está no manual ITED2 pág. 111 aquele predio com 4 fracções e na zona das lojas não tem nada, se fossem lojas esse prédio no manual já tinha de ter sala técnica!
Teoria é quando se sabe tudo mas nada funciona. Prática é quando tudo funciona mas ninguém sabe porquê... aqui alia-se a teoria à prática... nada funciona e ninguém sabe porquê!!
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 176
- Registado: 27 abr 2009, 18:38
Re: Salas técnicas!
Boas;
Este assunto também foi discutido na formação que tive e gerou grande discução!
Havia várias opiniões deste assunto, todas diferentes.
Pelo que sei, já muitos enviaram pedidos de eslarecimento à Anacom...é esperar..até quando, não sei
Abraço!
Este assunto também foi discutido na formação que tive e gerou grande discução!
Havia várias opiniões deste assunto, todas diferentes.
Pelo que sei, já muitos enviaram pedidos de eslarecimento à Anacom...é esperar..até quando, não sei

Abraço!
Ferreira Cruz
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 180
- Registado: 03 dez 2007, 11:42
Re: Salas técnicas!
A ANACOM vai emitir uma circular em que indica essa gralha ou seja só é obrigatório a sala técnica se o edifício tiver 64 fracções e no minimo 11 cabos na coluna.
Daniel Silva Pires - Eng.º
- Varejo
- Team Apoio
- Mensagens: 4054
- Registado: 14 jun 2007, 01:17
- Localização: Lx
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 12 times
Re: Salas técnicas!
danieljpires Escreveu:A ANACOM vai emitir uma circular em que indica essa gralha ou seja só é obrigatório a sala técnica se o edifício tiver 64 fracções e no minimo 11 cabos na coluna.
Boas, isso é o que está agora no manual...
Teoria é quando se sabe tudo mas nada funciona. Prática é quando tudo funciona mas ninguém sabe porquê... aqui alia-se a teoria à prática... nada funciona e ninguém sabe porquê!!
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 180
- Registado: 03 dez 2007, 11:42
Re: Salas técnicas!
o que esta no manual é o seguinte 64 fracções ou 11 cabos na coluna
agora tem que ser 64 fracções + 11 cabos na coluna
ou seja a diferença é enorme
agora tem que ser 64 fracções + 11 cabos na coluna
ou seja a diferença é enorme
Daniel Silva Pires - Eng.º
- Varejo
- Team Apoio
- Mensagens: 4054
- Registado: 14 jun 2007, 01:17
- Localização: Lx
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 12 times
Re: Salas técnicas!
Boas, o que é isso de 64 fogos + 11 cabos na coluna???
Tem a noção do que está a dizer? acho que não!
Que eu saiba basta 12 fogos para ter cerca de 30 cabos na coluna, quanto mais 64...
Tem a noção do que está a dizer? acho que não!
Que eu saiba basta 12 fogos para ter cerca de 30 cabos na coluna, quanto mais 64...
Teoria é quando se sabe tudo mas nada funciona. Prática é quando tudo funciona mas ninguém sabe porquê... aqui alia-se a teoria à prática... nada funciona e ninguém sabe porquê!!
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 180
- Registado: 03 dez 2007, 11:42
Re: Salas técnicas!
estas a perceber mal:
Uma coisa é ou 64 fogos ou edifício de complexidade 3 certo? (o que estava indicado no manual)
outra coisa é 64 fogos + edifício de complexidade 3!
Ou seja na pratica só ira ser necessária sala tecnica nas seguintes situações (edifícios mistos):
64 fogos ou 101 cabos na coluna....
Acho que assim consigo fazer entender a circular da anacom....
Uma coisa é ou 64 fogos ou edifício de complexidade 3 certo? (o que estava indicado no manual)
outra coisa é 64 fogos + edifício de complexidade 3!
Ou seja na pratica só ira ser necessária sala tecnica nas seguintes situações (edifícios mistos):
64 fogos ou 101 cabos na coluna....
Acho que assim consigo fazer entender a circular da anacom....
Daniel Silva Pires - Eng.º
- Varejo
- Team Apoio
- Mensagens: 4054
- Registado: 14 jun 2007, 01:17
- Localização: Lx
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 12 times
Re: Salas técnicas!
Boas, 101 cabos é uma coisa 11 são outra, na pratica é passar na tabela em relação a edificios mistos o que tá neste momento nivel 3 passar para nivel 2 que são os tais 100 cabos na coluna!
Onde está essa circular da ANACOM??
Onde está essa circular da ANACOM??
Teoria é quando se sabe tudo mas nada funciona. Prática é quando tudo funciona mas ninguém sabe porquê... aqui alia-se a teoria à prática... nada funciona e ninguém sabe porquê!!
- Varejo
- Team Apoio
- Mensagens: 4054
- Registado: 14 jun 2007, 01:17
- Localização: Lx
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 12 times
Re: Salas técnicas!
Boas, FAQ´s ANACOM ITED/ITUR actualizadas!
6. A construção de Salas Técnicas obedece a duas condições, tal como referido no ponto 2.5.3.2 do Manual ITED. Como devem ser interpretadas estas condições?
A determinação da construção de uma Sala Técnica está condicionada ao cumprimento simultâneo de duas condições: instalação de grau de complexidade 3 ou 4 e número de fogos superior a 64.
6. A construção de Salas Técnicas obedece a duas condições, tal como referido no ponto 2.5.3.2 do Manual ITED. Como devem ser interpretadas estas condições?
A determinação da construção de uma Sala Técnica está condicionada ao cumprimento simultâneo de duas condições: instalação de grau de complexidade 3 ou 4 e número de fogos superior a 64.
Teoria é quando se sabe tudo mas nada funciona. Prática é quando tudo funciona mas ninguém sabe porquê... aqui alia-se a teoria à prática... nada funciona e ninguém sabe porquê!!
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 9
- Registado: 19 jan 2011, 15:29
- Localização: Baixa da Banheira
- Has thanked: 1 time
Re: Salas técnicas!
Varejo Escreveu:Boas, FAQ´s ANACOM ITED/ITUR actualizadas!
6. A construção de Salas Técnicas obedece a duas condições, tal como referido no ponto 2.5.3.2 do Manual ITED. Como devem ser interpretadas estas condições?
A determinação da construção de uma Sala Técnica está condicionada ao cumprimento simultâneo de duas condições: instalação de grau de complexidade 3 ou 4 e número de fogos superior a 64.
Acho que em virtude do que já tinha sido falado relativamente às Salas Técnicas, essa FAQ (que há muito já era esperada) veio finalmente retirar as dúvidas.
Seguiu-se a via do bom senso e realmente um "e" em vez de um "ou" fazem muita diferença.
Cumprimentos.