Alimentação a quadros habitação.

Responder
manolo19720075
Curioso
Curioso
Mensagens: 32
Registado: 16 set 2010, 00:56
Localização: Castro Marim
Agradecimento recebido: 1 vez

Alimentação a quadros habitação.

Mensagem por manolo19720075 »

Caros Colegas
existe obrigatoriedade do condutor de alimentação aos quadros ser com duplo isolamento ?
Exemplo;
alimentação de uma CAD a um quadro de apartamento, com canalização em tubo.
Obrigado

P.S - é que não encontro nada do RTIEBT que me obrigue a colocar cabo tipo XV ou VV.
"o sucesso de cada um é ir de fracasso em fracasso sem perder ânimo"
amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1236
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 89 vezes

Re: Alimentação a quadros habitação.

Mensagem por amoreira »

Boas,

Não é obrigatório a utilização de cabos, pode usar fio V (ex. H07V-U5G10)
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Alimentação a quadros habitação.

Mensagem por joaoosvaldo »

A canalização no seu conjunto deve ser da classe II, ou seja, "duplo isolamento" que nesse caso um dos isolamentos é garantido pelo tubo e o outro pelo condutor (ex.: H07V-R), logo, pode utilizar condutores (fios).
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Responder