Boas.
De acordo com a norma NP EN 50160, diz o seguinte:
O desvio da frequência deve situar-se entre:
- 49.5Hz e 50.5Hz (+/-1% de 50Hz) durante 95% do tempo de medição de uma semana;
- 47Hz e 52Hz (-6% e +4% de 50Hz) durante 100% do tempo de medição de uma semana.
A minha questão é quais os inconvenientes para as instalações de termos uma frequência da rede de distribuição fora destes limites? Por exemplo quais as consequências para uma instalação doméstica de termos uma frequência de 52.5Hz?
Consequências de frequência diferente dos 50Hz
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Enviou: 18 vezes
- Agradecimento recebido: 34 vezes
- nelmindo
- Team Apoio
- Mensagens: 5438
- Registado: 14 abr 2008, 10:52
- Localização: PORTO
- Enviou: 23 vezes
- Agradecimento recebido: 201 vezes
Re: Consequências de frequência diferente dos 50Hz
A maioria dos motores iria trabalhar a uma velocidade maior, que nos consumidores não ira ser um problema, porque o acréscimo nem se notaria (ventoinhas, ventiladores, máquinas de lavar roupa, bombas de água, frigorífico, etc) e na iluminação fluorescente normal, um decréscimo da quantidade de luz (que pode ser imperceptível, mas a impedância dos balastros aumenta, por causa do XL)
Podia trazer problemas para alguns televisores, que usam a frequência da rede para realizar o sincronismo da imagem PAL. Iríamos ter alguns interruptores horários a adiantarem-se.
Podia trazer problemas para alguns televisores, que usam a frequência da rede para realizar o sincronismo da imagem PAL. Iríamos ter alguns interruptores horários a adiantarem-se.