Disjuntor do lado AT do Transformador Elevador da Geração

Responder
rkamimura
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 08 out 2010, 22:31

Disjuntor do lado AT do Transformador Elevador da Geração

Mensagem por rkamimura »

Caros colegas da proteção elétrica,

1. Falha no disjuntor do lado estrela do transformador elevador trifásico (AT) 440kV, fechou somente uma fase (R), quais as suas consequências para o gerador que está no lado delta (BT) em 13,8kV?
2. Quais as consequências para o transformador elevador trifásico?
3. Quais os níveis de correntes de linha nos lados AT e BT, e correntes de sequências positiva, negativa e zero (lado estrela)?
Dados do gerador: 112MVA, 13,8kV, xd1,2=j0,1607pu e x0=j0,0714pu (base 100MVA), 3R0=945,1699pu (base 100MVA);
Dados do trafo: 112MVA, 13,8/440kV, xtr1,2=j0,0982pu (base 100MVA) e xtr0=j0,0344+j0,0491pu (base 100MVA);
Dados do Sistema (equivalente): z1,2=0,0063pu ang.87,83graus e z0=0,0053puang.86,67graus (base 100MVA);
Na pre-falta: gerador com 13,8kV (entre fases) e sistema com 440kV (entre fases).
4. Gostaria de saber se algum especialista em proteção elétrica, poderia indicar uma boa literatura, para distrinchar esta falta.
vecm1956
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 190
Registado: 30 mar 2009, 14:48
Localização: Sines
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Re: Disjuntor do lado AT do Transformador Elevador da Geraçã

Mensagem por vecm1956 »

Bom dia,

A maioria das protecções dos alternadores da EDP, são fornecidas pela ABB dê uma vista de olhos na página desta empresa.

Cumprimentos

VM
rkamimura
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 08 out 2010, 22:31

Re: Disjuntor do lado AT do Transformador Elevador da Geraçã

Mensagem por rkamimura »

Bom dia, caro colega

Talvez o meu portugês não esteja muito claro. Mas já ocorreram várias falhas deste tipo em várias empresas (concessionarias de energia elétrica), gostaríamos de saber as consequências quando ocorrem este tipo de falha no sistema elétrico, pois sabemos que circulam correntes assimétricas bifásica no lado do gerador e no lado do sistema apenas uma fase no lado estrela do transformador elevador (Conexão Ynd1). Altas temperaturas no transformador e gerador. Ocasionando incêndios na instalação. Visto posto, o que queremos saber são as grandezas elétricas neste tipo de ocorrências para verificar os ajustes dos equipamentos (IED) da proteção elétrica, se estão ajustados corretamente.TFA Neofito.
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times

Re: Disjuntor do lado AT do Transformador Elevador da Geraçã

Mensagem por joaoosvaldo »

Quero dizer desde já que não sou especialista nesta área, mas não deveria existir protecção contra falta de fases? O gerador não tem protecção térmica? Esta não actua?

Pode ser que este link ajude qualquer coisa: http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... 74&start=0
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
rkamimura
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 08 out 2010, 22:31

Re: Disjuntor do lado AT do Transformador Elevador da Geraçã

Mensagem por rkamimura »

Estive vendo as respostas do vosso link. Não me agradou.
Com relação às proteções do transformador e gerador, sim, existem e elas enviam comando ao relé 86 (bloqueio), que deveria abrir o disjuntor, e como este está com defeito, não abrirá, obviamente. Então deverá acionar a Proteção 50BF (falha disjuntor) e Proteção Diferencial de Barras, isolando esta unidade.
vecm1956
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 190
Registado: 30 mar 2009, 14:48
Localização: Sines
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Re: Disjuntor do lado AT do Transformador Elevador da Geraçã

Mensagem por vecm1956 »

Boa noite,

Na empresa onde trabalho o fornecedor do alternador presta todo o tipo de informações técnicas, assim como a configuração do sistema de protecção do mesmo.
Tente obter informações nos fornecedores dos equipamentos em causa.

VM
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1911
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Has thanked: 17 times
Been thanked: 80 times

Re: Disjuntor do lado AT do Transformador Elevador da Geraçã

Mensagem por ohmico »

Boas,

questões deste tipo e levantadas deste modo, acrescentam algum valor ao forum?

:lol: :lol: :lol:

ohmico
rkamimura
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 08 out 2010, 22:31

Re: Disjuntor do lado AT do Transformador Elevador da Geraçã

Mensagem por rkamimura »

Caros VM, Ohmico e demais colaboradores

1. Bom dia. Vejo que não temos NADA a contribuir, pois não houve contribuições significativas ao Forum, lamentavelmente!
2. Alguém conhece Componentes Simétricas, Análise de Circuitos, Memorial de Cálculo de curto-circuito, Ajustes de Proteções 46, 87, 40, 49, etc, ou são meros curiosos?
3. Havia muita expectativa neste Forum, não que seja especialista no assunto, mas NEÓFITO neste ramo de atividades.
4. Tenho muita sede de conhecimentos em análise de duas fases abertas e uma fase aberta (lado estrela do trafo elevador, conexão tipo Ynd1).
5. Aguardo anciosamente, contribuição de especialistas em proteção do sistema elétrico de potência. TFA (MI-33.´.).
jodsbrum
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 174
Registado: 20 ago 2009, 16:05
Localização: Ilha do Pico - Açôres
Been thanked: 5 times

Re: Disjuntor do lado AT do Transformador Elevador da Geraçã

Mensagem por jodsbrum »

Se o disjuntor fechou apenas a fase R, tambem deve ser possivel abrir essa mesma fase através da protecção Diferencial, caso contrario tem de abrir outro disjuntor ou desligar toda a central porque se ficar apenas com essa fase por muito tempo é a destruição do gerador.
rkamimura
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 08 out 2010, 22:31

Re: Disjuntor do lado AT do Transformador Elevador da Geraçã

Mensagem por rkamimura »

Jodsbrum,

1. Bom dia, sem dúvida deveria ocorrer isto mesmo! mas como ocorreu uma falha mecânica no disjuntor, a mesma não abriu;
2. E por consequência, as proteções elétricas contra falha do disjuntor (50BF) e Proteção Diferencial (87) de barras entraram em operação, desligando as unidades geradoras sincronizadas no sistema e as linhas de transmissões;
3. Mas, como transcorreu um determinado tempo para que a unidade ficasse isolada, então a mesma sofreu sobreaquecimento (gerador + transformador elevador), chegando a incendiar os equipamentos;
4. Gostaria de calcular os níveis de correntes (de linha) assimétricas bifásicas (correntes de sequências positivas e negativas) nos enrolamentos do gerador e no enrolamento delta (baixa tensão) do transformador elevador e também no lado estrela (alta tensão), assim como as tensões do gerador e transformador. Poderiam me dar algumas informações (dicas)? TFA.
Nelson_1492
Curioso
Curioso
Mensagens: 80
Registado: 18 out 2009, 01:01
Localização: Margem Sul

Re: Disjuntor do lado AT do Transformador Elevador da Geraçã

Mensagem por Nelson_1492 »

Boas,

Aconselho uma leitura do livro " REDES DE ENERGIA ELÉCTRICA, uma análise sistémica", autor :JOSÉ PEDRO SUCENA PAIVA.

http://istpress.ist.utl.pt/lredesenergia.htm


Cumprimentos.
Cumprimentos
Nelson
rkamimura
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 08 out 2010, 22:31

Re: Disjuntor do lado AT do Transformador Elevador da Geraçã

Mensagem por rkamimura »

Nelson,

1. Boa tarde;
2. O livro deste autor recomendado é quase completo, infelizmente não trata de assuntos de fase ou fases abertas;
3. Penso que só Mason e Clark, vão tratar deste assunto;
4. Sendo que estes autores já os pesquisei, e tenho desenvolvido os meus estudos e análises a partir das teorias expostas nos livros. TFA, Neófito.
Avatar do Utilizador
Edgar_Franco
Curioso
Curioso
Mensagens: 32
Registado: 18 abr 2008, 11:42
Localização: Batalha

Re: Disjuntor do lado AT do Transformador Elevador da Geraçã

Mensagem por Edgar_Franco »

Boas,

A bibliografia que recomendo, apesar de nunca ter explorado a preceito este assunto em particular (apenas fiz pequenas análises de curtos-circuitos em redes eléctricas), é o livro "Transients in Power Systems" de Lou Van der Sluis e o "Electric Power Distribution" de T. A. Short.

Uma boa maneira de saber esses efeitos em rigor pode ser através de programas de análise de transitórios, como é o caso do ATP Draw, o PSCAD, ou então o Matlab/Simulink com a Toolbox "SimPowerSystems".

Pode também fazer o teste de um modo mais simples e superficial com um software muito fácil de trabalhar que é o Power World Simulator, se bem que em análise de transitórios não é grande especialidade...

No entanto, e sem grandes certezas, penso que são alterados os ângulos de fase e no caso de se tratar de um gerador síncrono ele perde o sincronismo e vai abaixo.

Cumps.
rkamimura
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 08 out 2010, 22:31

Re: Disjuntor do lado AT do Transformador Elevador da Geraçã

Mensagem por rkamimura »

Caro Edgar

1. Boa tarde;
2. Grato pela resposta;
3. Vou dar uma pesquisada nestas indicações.
TFA, Neófito.
Responder

Voltar para “Proteção Elétrica”