Disjuntor do lado AT do Transformador Elevador da Geração
Disjuntor do lado AT do Transformador Elevador da Geração
Caros colegas da proteção elétrica,
1. Falha no disjuntor do lado estrela do transformador elevador trifásico (AT) 440kV, fechou somente uma fase (R), quais as suas consequências para o gerador que está no lado delta (BT) em 13,8kV?
2. Quais as consequências para o transformador elevador trifásico?
3. Quais os níveis de correntes de linha nos lados AT e BT, e correntes de sequências positiva, negativa e zero (lado estrela)?
Dados do gerador: 112MVA, 13,8kV, xd1,2=j0,1607pu e x0=j0,0714pu (base 100MVA), 3R0=945,1699pu (base 100MVA);
Dados do trafo: 112MVA, 13,8/440kV, xtr1,2=j0,0982pu (base 100MVA) e xtr0=j0,0344+j0,0491pu (base 100MVA);
Dados do Sistema (equivalente): z1,2=0,0063pu ang.87,83graus e z0=0,0053puang.86,67graus (base 100MVA);
Na pre-falta: gerador com 13,8kV (entre fases) e sistema com 440kV (entre fases).
4. Gostaria de saber se algum especialista em proteção elétrica, poderia indicar uma boa literatura, para distrinchar esta falta.
1. Falha no disjuntor do lado estrela do transformador elevador trifásico (AT) 440kV, fechou somente uma fase (R), quais as suas consequências para o gerador que está no lado delta (BT) em 13,8kV?
2. Quais as consequências para o transformador elevador trifásico?
3. Quais os níveis de correntes de linha nos lados AT e BT, e correntes de sequências positiva, negativa e zero (lado estrela)?
Dados do gerador: 112MVA, 13,8kV, xd1,2=j0,1607pu e x0=j0,0714pu (base 100MVA), 3R0=945,1699pu (base 100MVA);
Dados do trafo: 112MVA, 13,8/440kV, xtr1,2=j0,0982pu (base 100MVA) e xtr0=j0,0344+j0,0491pu (base 100MVA);
Dados do Sistema (equivalente): z1,2=0,0063pu ang.87,83graus e z0=0,0053puang.86,67graus (base 100MVA);
Na pre-falta: gerador com 13,8kV (entre fases) e sistema com 440kV (entre fases).
4. Gostaria de saber se algum especialista em proteção elétrica, poderia indicar uma boa literatura, para distrinchar esta falta.
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 190
- Registado: 30 mar 2009, 14:48
- Localização: Sines
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Re: Disjuntor do lado AT do Transformador Elevador da Geraçã
Bom dia,
A maioria das protecções dos alternadores da EDP, são fornecidas pela ABB dê uma vista de olhos na página desta empresa.
Cumprimentos
VM
A maioria das protecções dos alternadores da EDP, são fornecidas pela ABB dê uma vista de olhos na página desta empresa.
Cumprimentos
VM
Re: Disjuntor do lado AT do Transformador Elevador da Geraçã
Bom dia, caro colega
Talvez o meu portugês não esteja muito claro. Mas já ocorreram várias falhas deste tipo em várias empresas (concessionarias de energia elétrica), gostaríamos de saber as consequências quando ocorrem este tipo de falha no sistema elétrico, pois sabemos que circulam correntes assimétricas bifásica no lado do gerador e no lado do sistema apenas uma fase no lado estrela do transformador elevador (Conexão Ynd1). Altas temperaturas no transformador e gerador. Ocasionando incêndios na instalação. Visto posto, o que queremos saber são as grandezas elétricas neste tipo de ocorrências para verificar os ajustes dos equipamentos (IED) da proteção elétrica, se estão ajustados corretamente.TFA Neofito.
Talvez o meu portugês não esteja muito claro. Mas já ocorreram várias falhas deste tipo em várias empresas (concessionarias de energia elétrica), gostaríamos de saber as consequências quando ocorrem este tipo de falha no sistema elétrico, pois sabemos que circulam correntes assimétricas bifásica no lado do gerador e no lado do sistema apenas uma fase no lado estrela do transformador elevador (Conexão Ynd1). Altas temperaturas no transformador e gerador. Ocasionando incêndios na instalação. Visto posto, o que queremos saber são as grandezas elétricas neste tipo de ocorrências para verificar os ajustes dos equipamentos (IED) da proteção elétrica, se estão ajustados corretamente.TFA Neofito.
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: Disjuntor do lado AT do Transformador Elevador da Geraçã
Quero dizer desde já que não sou especialista nesta área, mas não deveria existir protecção contra falta de fases? O gerador não tem protecção térmica? Esta não actua?
Pode ser que este link ajude qualquer coisa: http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... 74&start=0
Pode ser que este link ajude qualquer coisa: http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... 74&start=0
Re: Disjuntor do lado AT do Transformador Elevador da Geraçã
Estive vendo as respostas do vosso link. Não me agradou.
Com relação às proteções do transformador e gerador, sim, existem e elas enviam comando ao relé 86 (bloqueio), que deveria abrir o disjuntor, e como este está com defeito, não abrirá, obviamente. Então deverá acionar a Proteção 50BF (falha disjuntor) e Proteção Diferencial de Barras, isolando esta unidade.
Com relação às proteções do transformador e gerador, sim, existem e elas enviam comando ao relé 86 (bloqueio), que deveria abrir o disjuntor, e como este está com defeito, não abrirá, obviamente. Então deverá acionar a Proteção 50BF (falha disjuntor) e Proteção Diferencial de Barras, isolando esta unidade.
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 190
- Registado: 30 mar 2009, 14:48
- Localização: Sines
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Re: Disjuntor do lado AT do Transformador Elevador da Geraçã
Boa noite,
Na empresa onde trabalho o fornecedor do alternador presta todo o tipo de informações técnicas, assim como a configuração do sistema de protecção do mesmo.
Tente obter informações nos fornecedores dos equipamentos em causa.
VM
Na empresa onde trabalho o fornecedor do alternador presta todo o tipo de informações técnicas, assim como a configuração do sistema de protecção do mesmo.
Tente obter informações nos fornecedores dos equipamentos em causa.
VM
Re: Disjuntor do lado AT do Transformador Elevador da Geraçã
Caros VM, Ohmico e demais colaboradores
1. Bom dia. Vejo que não temos NADA a contribuir, pois não houve contribuições significativas ao Forum, lamentavelmente!
2. Alguém conhece Componentes Simétricas, Análise de Circuitos, Memorial de Cálculo de curto-circuito, Ajustes de Proteções 46, 87, 40, 49, etc, ou são meros curiosos?
3. Havia muita expectativa neste Forum, não que seja especialista no assunto, mas NEÓFITO neste ramo de atividades.
4. Tenho muita sede de conhecimentos em análise de duas fases abertas e uma fase aberta (lado estrela do trafo elevador, conexão tipo Ynd1).
5. Aguardo anciosamente, contribuição de especialistas em proteção do sistema elétrico de potência. TFA (MI-33.´.).
1. Bom dia. Vejo que não temos NADA a contribuir, pois não houve contribuições significativas ao Forum, lamentavelmente!
2. Alguém conhece Componentes Simétricas, Análise de Circuitos, Memorial de Cálculo de curto-circuito, Ajustes de Proteções 46, 87, 40, 49, etc, ou são meros curiosos?
3. Havia muita expectativa neste Forum, não que seja especialista no assunto, mas NEÓFITO neste ramo de atividades.
4. Tenho muita sede de conhecimentos em análise de duas fases abertas e uma fase aberta (lado estrela do trafo elevador, conexão tipo Ynd1).
5. Aguardo anciosamente, contribuição de especialistas em proteção do sistema elétrico de potência. TFA (MI-33.´.).
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 174
- Registado: 20 ago 2009, 16:05
- Localização: Ilha do Pico - Açôres
- Been thanked: 5 times
Re: Disjuntor do lado AT do Transformador Elevador da Geraçã
Se o disjuntor fechou apenas a fase R, tambem deve ser possivel abrir essa mesma fase através da protecção Diferencial, caso contrario tem de abrir outro disjuntor ou desligar toda a central porque se ficar apenas com essa fase por muito tempo é a destruição do gerador.
Re: Disjuntor do lado AT do Transformador Elevador da Geraçã
Jodsbrum,
1. Bom dia, sem dúvida deveria ocorrer isto mesmo! mas como ocorreu uma falha mecânica no disjuntor, a mesma não abriu;
2. E por consequência, as proteções elétricas contra falha do disjuntor (50BF) e Proteção Diferencial (87) de barras entraram em operação, desligando as unidades geradoras sincronizadas no sistema e as linhas de transmissões;
3. Mas, como transcorreu um determinado tempo para que a unidade ficasse isolada, então a mesma sofreu sobreaquecimento (gerador + transformador elevador), chegando a incendiar os equipamentos;
4. Gostaria de calcular os níveis de correntes (de linha) assimétricas bifásicas (correntes de sequências positivas e negativas) nos enrolamentos do gerador e no enrolamento delta (baixa tensão) do transformador elevador e também no lado estrela (alta tensão), assim como as tensões do gerador e transformador. Poderiam me dar algumas informações (dicas)? TFA.
1. Bom dia, sem dúvida deveria ocorrer isto mesmo! mas como ocorreu uma falha mecânica no disjuntor, a mesma não abriu;
2. E por consequência, as proteções elétricas contra falha do disjuntor (50BF) e Proteção Diferencial (87) de barras entraram em operação, desligando as unidades geradoras sincronizadas no sistema e as linhas de transmissões;
3. Mas, como transcorreu um determinado tempo para que a unidade ficasse isolada, então a mesma sofreu sobreaquecimento (gerador + transformador elevador), chegando a incendiar os equipamentos;
4. Gostaria de calcular os níveis de correntes (de linha) assimétricas bifásicas (correntes de sequências positivas e negativas) nos enrolamentos do gerador e no enrolamento delta (baixa tensão) do transformador elevador e também no lado estrela (alta tensão), assim como as tensões do gerador e transformador. Poderiam me dar algumas informações (dicas)? TFA.
-
- Curioso
- Mensagens: 80
- Registado: 18 out 2009, 01:01
- Localização: Margem Sul
Re: Disjuntor do lado AT do Transformador Elevador da Geraçã
Boas,
Aconselho uma leitura do livro " REDES DE ENERGIA ELÉCTRICA, uma análise sistémica", autor :JOSÉ PEDRO SUCENA PAIVA.
http://istpress.ist.utl.pt/lredesenergia.htm
Cumprimentos.
Aconselho uma leitura do livro " REDES DE ENERGIA ELÉCTRICA, uma análise sistémica", autor :JOSÉ PEDRO SUCENA PAIVA.
http://istpress.ist.utl.pt/lredesenergia.htm
Cumprimentos.
Cumprimentos
Nelson
Nelson
Re: Disjuntor do lado AT do Transformador Elevador da Geraçã
Nelson,
1. Boa tarde;
2. O livro deste autor recomendado é quase completo, infelizmente não trata de assuntos de fase ou fases abertas;
3. Penso que só Mason e Clark, vão tratar deste assunto;
4. Sendo que estes autores já os pesquisei, e tenho desenvolvido os meus estudos e análises a partir das teorias expostas nos livros. TFA, Neófito.
1. Boa tarde;
2. O livro deste autor recomendado é quase completo, infelizmente não trata de assuntos de fase ou fases abertas;
3. Penso que só Mason e Clark, vão tratar deste assunto;
4. Sendo que estes autores já os pesquisei, e tenho desenvolvido os meus estudos e análises a partir das teorias expostas nos livros. TFA, Neófito.
- Edgar_Franco
- Curioso
- Mensagens: 32
- Registado: 18 abr 2008, 11:42
- Localização: Batalha
Re: Disjuntor do lado AT do Transformador Elevador da Geraçã
Boas,
A bibliografia que recomendo, apesar de nunca ter explorado a preceito este assunto em particular (apenas fiz pequenas análises de curtos-circuitos em redes eléctricas), é o livro "Transients in Power Systems" de Lou Van der Sluis e o "Electric Power Distribution" de T. A. Short.
Uma boa maneira de saber esses efeitos em rigor pode ser através de programas de análise de transitórios, como é o caso do ATP Draw, o PSCAD, ou então o Matlab/Simulink com a Toolbox "SimPowerSystems".
Pode também fazer o teste de um modo mais simples e superficial com um software muito fácil de trabalhar que é o Power World Simulator, se bem que em análise de transitórios não é grande especialidade...
No entanto, e sem grandes certezas, penso que são alterados os ângulos de fase e no caso de se tratar de um gerador síncrono ele perde o sincronismo e vai abaixo.
Cumps.
A bibliografia que recomendo, apesar de nunca ter explorado a preceito este assunto em particular (apenas fiz pequenas análises de curtos-circuitos em redes eléctricas), é o livro "Transients in Power Systems" de Lou Van der Sluis e o "Electric Power Distribution" de T. A. Short.
Uma boa maneira de saber esses efeitos em rigor pode ser através de programas de análise de transitórios, como é o caso do ATP Draw, o PSCAD, ou então o Matlab/Simulink com a Toolbox "SimPowerSystems".
Pode também fazer o teste de um modo mais simples e superficial com um software muito fácil de trabalhar que é o Power World Simulator, se bem que em análise de transitórios não é grande especialidade...
No entanto, e sem grandes certezas, penso que são alterados os ângulos de fase e no caso de se tratar de um gerador síncrono ele perde o sincronismo e vai abaixo.
Cumps.
Re: Disjuntor do lado AT do Transformador Elevador da Geraçã
Caro Edgar
1. Boa tarde;
2. Grato pela resposta;
3. Vou dar uma pesquisada nestas indicações.
TFA, Neófito.
1. Boa tarde;
2. Grato pela resposta;
3. Vou dar uma pesquisada nestas indicações.
TFA, Neófito.