H1VZ4V enterrado

Responder
Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 765
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

H1VZ4V enterrado

Mensagem por eng_jersilva »

Bom dia Caros colegas, gostaria de saber se o cabo H1VZ4V(antigo VAV) ao andar enterrado necessita de protecção(tubagem) ou se pode andar directamente enterrado? já vi alguns projectos, nomeadamente em IP que que andam directamente enterrados! o que têm a dizer sobre isto!? a certiel o que diz!? agradecia algumas opiniões. obrigado
Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1235
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 89 vezes

Re: H1VZ4V enterrado

Mensagem por amoreira »

Boas,

Em minha opinião não tem nenhum problema em ser directamente enterrado porque esse cabo
é próprio para ser instalado nessas condições.

Agora quando se diz que é enterrado pressume-se que é em vala devidamente preparada para
colocação do cabo... se for para andar embebido no pavimento acho que terá de ter protecção
mecânica.
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
Responder

Voltar para “Dúvidas”