Olá, boas...
Vou ter de instalar numa fábrica 8 condutores de 240mm (2 condutores por fase + neutro + terra), numa esteira metálica de 600mm, isto numa extensão de 80 metros. Seria possível alguém explicar se existe alguma regra para a passagem destes condutores, ou seja, posso passar RST + RST + N + Terra ou RR+SS+TT+N+terra, etc... é aconselhável manter-los afastados uns dos outros ou podem ficar encostados?
Antecipadamente grato,
chipnotic
Disposição de condutores em esteira metálica
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 174
- Registado: 20 ago 2009, 16:05
- Localização: Ilha do Pico - Açôres
- Been thanked: 5 times
Re: Disposição de condutores em esteira metálica
É preferivel a primeira RST+RST+N+T, desta forma não é necessário colocar os cabos separados, podem ficar encostados.
-
- Curioso
- Mensagens: 16
- Registado: 29 jul 2010, 13:56
- Localização: Porto
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Re: Disposição de condutores em esteira metálica
Ok, por acaso era dessa forma que estava a pensar fazerjodsbrum Escreveu:É preferivel a primeira RST+RST+N+T, desta forma não é necessário colocar os cabos separados, podem ficar encostados.

Mt obrigado pelo conselho!
chipnotic
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1412
- Registado: 10 ago 2009, 10:15
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 39 times
Re: Disposição de condutores em esteira metálica
Bom dia.
Anexo uma recomendação da General Cable.
Anexo uma recomendação da General Cable.
- Anexos
-
- Instalacao Cabos.pdf
- (497.39 KiB) Transferido 182 vezes
-
- Curioso
- Mensagens: 16
- Registado: 29 jul 2010, 13:56
- Localização: Porto
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Re: Disposição de condutores em esteira metálica
Olá, bom dia...rainbow Escreveu:Bom dia.
Anexo uma recomendação da General Cable.
apesar de ainda não ter permissão para ver essa recomendação da General Cable, aqui no forum, acho que a encontrei no "site" do fabricante. Já estou mais esclarecido

Obrigado