Meus caros
Andei a pesquisar pelo fórum e não encontrei algo q me esclarecesse, se já existir situação semelhante agradeço que me indiquem que eu próprio eliminarei este tópico.
Ora então vamos à dúvida.
Efectuei junto da EDP-SU (como se pudesse fazer noutro lado) um contrato para energia em obra de auto-construção.
Contratei 20,7 Kva - trifásica. E a Edp tem cobrado os 20,7 Kva.
Agora o problema está que o disjuntor instalado pela EDP apresenta o valor de 10A.
Duvido que com isto forneçam a energia contratada... será q solicitando 30A já garante os 20,7 Kva?
Muito Obrigado
Disjuntor EDP
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 694
- Registado: 18 abr 2010, 12:23
- Localização: Setúbal
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 50 vezes
Re: Disjuntor EDP
Boas!
20,7 KVA = 30 Amp. (Em trifásico)
6,9 KVA = 10 Amp. (Em trifásico)
Logo se a EDP tem o limitador de potência regulado a 10 Amp. não está a fornecer os ditos 20,7 KVA.