Que comentário vos merece o seguinte ponto das RTIEBT (ponto 801.2.1.1.9):
"Sem prejuízo das regras indicadas na secção 801.2.1.2.4, em todas as partes das instalações dos estabelecimentos recebendo público em que tenha sido adoptada a medida de protecção contra os contactos indirectos por corte automático da alimentação, os dispositivos de corte automático devem, independentemente do esquema de ligações à terra da instalação, ser diferenciais."
Esta minha dúvida surge da necessidade ou não de utilizar diferenciais no sistema de ligação à terra IT na alimentação às instalações de segurança (ex.: desenfumagem, bombas incêndio, etc.). O sistema IT se for bem dimensionado forem executadas as ligações equipotenciais de todos os equipamentos ligados ao sistema e forem respeitados os comprimentos máximos em principio não são necessários diferenciais mas este ponto das RTIEBT coloca algumas dúvidas sobre se devemos utilizar os diferenciais ou não!!??
Utilização de diferenciais no sistema IT!!??
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Enviou: 18 vezes
- Agradecimento recebido: 34 vezes
-
- Curioso
- Mensagens: 80
- Registado: 18 out 2009, 01:01
- Localização: Margem Sul
Re: Utilização de diferenciais no sistema IT!!??
Segundo o ponto 531.2.5 (RTIEBT),
"Quando todas as massas de uma instalação forem interligadas e ligadas ao eléctrodo de terra do controlador permanente de isolamento, não é necessário utilizar, na protecção contra contactos indirectos, dispositivos diferenciais desde que sejam satisfeitas as condições indicadas na secção 413.1.5.5. No entanto, a utilização de dispositivos diferenciais pode ser justificada se se previrem riscos de incêndio.
Quando, numa instalação, as massas não estiverem todas interligadas, deve ser utilizado um dispositivo diferencial por cada grupo de massas interligadas.
Por outro lado, a protecção contra os contactos indirectos deve ser garantida pelos dispositivos de protecção contra as sobreintensidades satisfazendo as regras indicadas nas secções 413.1.5.5 e 413.1.5.6. Para a localização de defeitos de isolamento podem ser utilizados dispositivos diferenciais que possuam apenas as funções de detecção e de medida (tais como toros instalados de forma fixa nos diferentes circuitos da instalação ou pinças móveis associadas a aparelhos de medição)."
Sendo assim mediante certas condições não existe necessidade de utilização de diferenciais.
Cumprimentos
"Quando todas as massas de uma instalação forem interligadas e ligadas ao eléctrodo de terra do controlador permanente de isolamento, não é necessário utilizar, na protecção contra contactos indirectos, dispositivos diferenciais desde que sejam satisfeitas as condições indicadas na secção 413.1.5.5. No entanto, a utilização de dispositivos diferenciais pode ser justificada se se previrem riscos de incêndio.
Quando, numa instalação, as massas não estiverem todas interligadas, deve ser utilizado um dispositivo diferencial por cada grupo de massas interligadas.
Por outro lado, a protecção contra os contactos indirectos deve ser garantida pelos dispositivos de protecção contra as sobreintensidades satisfazendo as regras indicadas nas secções 413.1.5.5 e 413.1.5.6. Para a localização de defeitos de isolamento podem ser utilizados dispositivos diferenciais que possuam apenas as funções de detecção e de medida (tais como toros instalados de forma fixa nos diferentes circuitos da instalação ou pinças móveis associadas a aparelhos de medição)."
Sendo assim mediante certas condições não existe necessidade de utilização de diferenciais.
Cumprimentos
Cumprimentos
Nelson
Nelson
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Enviou: 18 vezes
- Agradecimento recebido: 34 vezes
Re: Utilização de diferenciais no sistema IT!!??
Desde já obrigado ao colega "Nelson_1492" pela colaboração. Realmente não tinha presente esses pontos das RTIEBT mas é que agora ficamos com dois pontos das regras contraditórios na minha opinião se bem que para mim o que faz sentido são os pontos apresentados pelo "Nelson_1492".