Tabelas Técnicas para dimensionar colunas montantes

Bloqueado
Nefelim

Tabelas Técnicas para dimensionar colunas montantes

Mensagem por Nefelim »

OLá

.......Potência (KVA)..........Condutores H07V-R(mm^2.........Tubos-mm........Ptotecçao In-Fusíveis gG


...........Até 27,7..........................10.......................................40.............................40 A

..........>27,7 a 43,8.....................16........................................50.............................63 A

...........>43,6 a 55,4....................25........................................63.............................80 A

...........>55,4 a 69,2....................35........................................63............................100 A

............>69,2 a 86,5....................70.a)......................................90.............................125 A



Nota a) Como solução se calhar mais económica meter cabo XV- 50mm^2 ou VV 50 mm^2 para a solução de In=125 A



Um abraço