atenção ited2 no catv os cabos são directos

Responder
Jorze
Curioso
Curioso
Mensagens: 18
Registado: 20 jul 2010, 18:59

atenção ited2 no catv os cabos são directos

Mensagem por Jorze »

não hã repartidores nem drivadores na culuna montante, são directos do ATE para os ATI´s.
CAOR
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 483
Registado: 02 dez 2007, 14:24
Localização: LISBOA
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 8 vezes

Re: atenção ited2 no catv os cabos são directos

Mensagem por CAOR »

Só para informar que fiz em Evora num prédio de quatro andares de Esq Drt total oito fogos na qual passei cabos utp desde ATE atê ATI e fui obrigado a corta-los no caso do 3ª e 4º no 2º andar e colocar DDS para mim foi ou é um erro tecnico (penso eu) ! pois a continuinade é mais efectiva directa do que cortes entre pisos. de dois em dois andares.
Avatar do Utilizador
carlos_cfr7
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 619
Registado: 11 jun 2007, 15:37
Localização: Faro
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: atenção ited2 no catv os cabos são directos

Mensagem por carlos_cfr7 »

atençao aos DDS que se forem cat3 nao devem passar no ensaio da categoria6, obrigatório no ited2 na rede colectiva.

em ited 1 ate podia ser cabos de cat3, com dds em cada andar.
Eng. de electrónica e telecomunicações
Avatar do Utilizador
Varejo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4054
Registado: 14 jun 2007, 01:17
Localização: Lx
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 12 vezes

Re: atenção ited2 no catv os cabos são directos

Mensagem por Varejo »

Boas, os cabos são directos, agora andas-te a colocar DDE na coluna, quero ver a passar no certificador a garantir a classe E (cat.6) o troço entre o ATE e a RJ45 da ZAP, além disso a cablagem entre o RG-PC ao RC-PC é em estrela e cabos de 4 pares, logo não se pode colocar DDE na coluna!


4.3 PROJECTO DAS REDES DE CABLAGENS
As regras que se apresentam, para execução do projecto das Redes de Cablagens, são
entendidas como mínimas, podendo utilizar-se soluções tecnicamente mais evoluídas.
As redes de cablagem a utilizar nas partes colectivas e individuais contemplam três tipos:
Redes de Pares de Cobre (PC) com distribuição em estrela, a partir dos secundários do
RG-PC e do RC-PC, e recurso a cabos de 4 pares de cobre, categoria 6, como mínimo;



14.1ENSAIOS DE REDES DE PARES DE COBRE
Os ensaios obrigatórios, a realizar pelo instalador, são os seguintes:
Rede de Cabos Pontos de ensaio Classe a garantir
Colectiva e individual
(edifício residencial)
Ensaio realizado entre o
secundário do RG-PC e
a tomada identificada
como “Ethernet”,
localizada na ZAP
Classe E Cat. 6
Teoria é quando se sabe tudo mas nada funciona. Prática é quando tudo funciona mas ninguém sabe porquê... aqui alia-se a teoria à prática... nada funciona e ninguém sabe porquê!!
Avatar do Utilizador
carlos_cfr7
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 619
Registado: 11 jun 2007, 15:37
Localização: Faro
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: atenção ited2 no catv os cabos são directos

Mensagem por carlos_cfr7 »

bolas, ainda ando com ideias do ited1... :?

ya DDS nas colunas é pra esquecer.. cabos em estrela do ATE aos ATIs.
Eng. de electrónica e telecomunicações
Responder

Voltar para “ITED / ITUR”