OLa
Se eu tiver um prédio de 3 pisos com duas habitações por andar e uma no R/Chão se for mais que 6 divisões principais teremos 10,35 KVA por cada em monofásico 45 A
Teremos St=5x10,35=51,7 KVA
Factor de simulatneidade Ks=0,75 logo S=51,7x0,75=39 KVA IB= 39KVA/0,692=56 A In= 63 A e S=16mm^2
Mas atenção ao distribuir pelas fases teremos em uma fase duas instações de IB=90 A, não teremos de aplicar um In=100 A e s= 35 mm^2
E se forem 7 instalações teremos S=10,35x7x0,75=54,3 KVA IB=78 A e In=80A S=25mm^2
mas temos numa fase 3 instalações monofásicas de 3x45A= 135 A
Qual o fusivel a usar In=125 A e s=70mm^2
ou 135 Ax0,75=100 A In=100 A e s=35 mm^2
???????????
E nas redes de distribuição em cabo torçada LXS 4x70mm^2 e In=160 A mais de 50 consumidores
Cada a 3,45 KVA para 50 Habitações coeficiente 0,34 teremos
P=3,45x50x0,34=58 KVA IB=58/0,692=83 A no limite para 160 A temos N.ª consumidores=160x0,692/(3,45x0,34)=94 consumidores ?????????
Comos os coeficientes de simultaneiade são para a potência de 6,9 KV em média teremos que afectar de outro coeficiente no caso de 0,6 a 0,7 logo 94 consumidoresx0,7= 65 Habitações
Mas as redes aguentam na prática "vê-se que os consumos são muito baixos"
Os comprimentos é que por vezes são muito exagerados e teremos tensões da ordem dos 170 Volts
Mas há redes que ardem, por vezes se arrisca um pouco. mas...
Por isso a EDP só raramente concede os 45 A em monofásico.??
Numa analise já há uns anos tinha um consumidor com um PT privado de 100 KVA para industria e habitação e dispunha de contador de dupla ponta ou seja ele só pagava a ponta nas horas de ponta e cheias. No vazio atingia os 80 KVA, pois punha tudo a funcionar da indústria no vazio,
Antigamente era a ponta agora é a potência nas horas de ponta.
Mas mesmo nas horas de ponta e cheias tinha ainda consumos além dos da habitação também
os da industria da ordem dos 1000 KW mês e a ponta não ultrapassava os 6 KW .
Gostava de saber a vossa opinião
Um abraço
Como dimensionar a coluna para instalações a 10,35 KVA-45A
Responder
1 mensagem
• Página 1 de 1
Voltar para “Projetos Elétricos”
Ir para
- BEM-VINDO À COMUNIDADE de ELETRICIDADE
- ↳ Sugestões e Questões Relativas ao Fórum
- ↳ Regras e instruções de funcionamento
- ↳ Regras do Fórum
- ↳ FAQs
- ↳ Apresentações Membros
- ↳ Meu Portfólio
- ELETRICIDADE
- ↳ Eletricidade Residencial
- ↳ Não conformidades / CERTIEL
- ↳ Discussão Eletricidade
- ↳ Comunidade de Eletricidade Brasileira
- ↳ Esquemas Elétricos
- ↳ Problemas Elétricos
- ↳ Proteção Elétrica
- ↳ Projetos Elétricos
- ↳ Dúvidas
- ↳ Protótipos Elétricos
- ↳ Ideias
- ↳ Tabelas
- ↳ Conceitos
- ↳ Legislação Técnica
- ↳ Automatismos / Domótica
- ↳ Tutoriais
- ↳ Notícias
- ↳ Artigos
- ↳ ITED / ITUR
- ↳ Sistemas de Segurança
- ↳ Curiosos
- AVAC
- ↳ Discussão AVAC
- ↳ Tabelas Fórmulas
- Manutenção industrial
- ↳ Geral manut. indust.
- ↳ Tutoriais e artigos
- ENERGIAS
- ↳ Energia Fotovoltaica
- ↳ Energias Renováveis
- ↳ Eficiência Energética
- ↳ Energia Nuclear
- ↳ Discussão Energias
- Ficheiros
- ↳ Ficheiros Download e Upload
- ↳ Automação
- ↳ Cabos Eletricos
- ↳ Cálculos
- ↳ Catalogos
- ↳ Legrand
- ↳ Documentação / Conseitos
- ↳ Certiel
- ↳ Fichas Técnicas
- ↳ Boletim
- ↳ Indusmelec
- ↳ Diversos
- ↳ Energias renovaveis
- ↳ Fotovoltaicas
- ↳ Esquemas Elétricos
- ↳ Iluminação
- ↳ Intrusão / Incêndios / Emergência
- ↳ ITED / ITUR
- ↳ Legislação
- ↳ Manuais
- ↳ Manuais Equipamento
- ↳ Motores
- ↳ Proteção
- ↳ Quadros eletricos
- ↳ Refrigeração / Climatização
- ↳ Simbolos Cad
- ↳ software
- ELETRÓNICA
- ↳ Discussão Eletrónica
- ↳ Microcontroladores
- Informática
- ↳ Discussão Informática
- ↳ Redes
- ↳ Software
- Emprego / Candidatos / Instituições
- ↳ Pedidos de Emprego
- ↳ OFERTAS DE EMPREGO
- ↳ Formação / Seminários / Jornadas
- ↳ Instituições / Associações
- Discussão geral
- ↳ Conversa de Café