Tabelas práticas para entradas

Responder
Nefelim

Tabelas práticas para entradas

Mensagem por Nefelim »

Olá


Entradas monofásica C/Condutores H07V-U/R


Potência(KVA)........Corrente (A)........ H07V-R ou U...............Tubos(mm).......Protecção-Fusíveis


3,45......................15...........................6.......................... 32.*........................32 A

4,6 ......................20...........................6.......................... 32.*........................32 A

5,75.....................25...........................6.......................... 32.*........................32 A

6,9.......................30...........................6.......................... 32*.........................32 A

10,35......................45..........................16......................... 40...........................63 A

13,8.......................60..........................16.......................... 40...........................63 A

Nos tubos com * recomenda-se 40 mm
Última edição por Nefelim em 25 out 2007, 13:53, editado 1 vez no total.
Avatar do Utilizador
admin
Admin
Admin
Mensagens: 4724
Registado: 02 set 2006, 13:05
Localização: Algarve
Has thanked: 120 times
Been thanked: 140 times
Contacto:

Re: Tabelas práticas para entradas

Mensagem por admin »

Bom trabalho :wink:
Continue a participar activamente.
A sua colaboração é fundamental para existência do fórum
Avatar do Utilizador
dchagas
Curioso
Curioso
Mensagens: 24
Registado: 12 set 2007, 10:09
Localização: Almada
Contacto:

Re: Tabelas práticas para entradas

Mensagem por dchagas »

Nice :!:
Daniel Chagas
Eng.º Técnico Electrotécnico
DCCEngenharia
Responder

Voltar para “Projetos Elétricos”