Caros colegas,
Nas RTIEBT existe alguma Tabela de Comprimentos Máximos Protegidos, para auxiliar nos cálculos dos comprimentos segundo a regra do triângulo (ponto 473.2.2.2 das RTIEBT)?
Cumps,
Electro 99
Tabela de comprimentos máximos protegidos
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1085
- Registado: 26 fev 2009, 18:21
- Enviou: 5 vezes
- Agradecimento recebido: 3 vezes
- LinceS@T
- Velha Guarda
- Mensagens: 233
- Registado: 21 jan 2008, 22:54
- Localização: Évora - Engº de Energia e Sistemas de Potência e Automação
Re: Tabela de comprimentos máximos protegidos
Para se verificar o comprimento máximo da canalização a proteger, calcula-se as correntes de Curto Circuito minimas.
O ponto das regras técnicas que referes, é para o caso de utilizares várias secções de condutores, em que a protecção deve proteger todos eles.
Por exemplo nas colunas montantes longas como as cargas são distribuidas ao longo da mesma, podemos diminuir a secção da mesma.
Cumprimentos
O ponto das regras técnicas que referes, é para o caso de utilizares várias secções de condutores, em que a protecção deve proteger todos eles.
Por exemplo nas colunas montantes longas como as cargas são distribuidas ao longo da mesma, podemos diminuir a secção da mesma.
Cumprimentos
Saber não ocupa espaço.
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1085
- Registado: 26 fev 2009, 18:21
- Enviou: 5 vezes
- Agradecimento recebido: 3 vezes
Re: Tabela de comprimentos máximos protegidos
Neste caso, como proceder?LinceS@T Escreveu:Para se verificar o comprimento máximo da canalização a proteger, calcula-se as correntes de Curto Circuito minimas.
O ponto das regras técnicas que referes, é para o caso de utilizares várias secções de condutores, em que a protecção deve proteger todos eles.
Por exemplo nas colunas montantes longas como as cargas são distribuidas ao longo da mesma, podemos diminuir a secção da mesma.
Cumprimentos
1º utilizar a fórmula t = (k x s/Iccmim)^2, considerendo-se t = 5s?
2º utilizar a fórmula Iccmim = (0,95 x U)/ ((ro fase x l/s) + (ro neutro x l/s)), considerando-se o valor de Icc min anteriormente calculado?