Dimensionamento de uma instalação colectiva para habitação
- Varejo
- Team Apoio
- Mensagens: 4054
- Registado: 14 jun 2007, 01:17
- Localização: Lx
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 12 times
Re: Dimensionamento de uma instalação colectiva para habitação
Boas, bom artigo !!! 

Teoria é quando se sabe tudo mas nada funciona. Prática é quando tudo funciona mas ninguém sabe porquê... aqui alia-se a teoria à prática... nada funciona e ninguém sabe porquê!!
- luisguerreiro
- Curioso
- Mensagens: 80
- Registado: 17 jun 2007, 17:15
- Localização: faro
Re: Dimensionamento de uma instalação colectiva para habitação
Olá
O artigo está de acordo com as normas contudo há uma tabela prática que se aplica á potência total
Anteriormente o regulamento era IB..............In...............Iz..........Inf............1,15 Iz
Agora é IB.............In................Iz...........If............1,45 Iz
O valor no exemplo é de Iz= 134 A
A seccão para In= 125 A é de 70 mm^2 já que obdece ao critério de referência B com Iz=134A, em ductos.
Um abraço
O artigo está de acordo com as normas contudo há uma tabela prática que se aplica á potência total
Anteriormente o regulamento era IB..............In...............Iz..........Inf............1,15 Iz
Agora é IB.............In................Iz...........If............1,45 Iz
O valor no exemplo é de Iz= 134 A
A seccão para In= 125 A é de 70 mm^2 já que obdece ao critério de referência B com Iz=134A, em ductos.
Um abraço
Última edição por Nefelim em 18 set 2007, 18:33, editado 6 vezes no total.
Re: Dimensionamento de uma instalação colectiva para habitação
Bom artigo sim sr!
Excelente para servir de apoio
Excelente para servir de apoio

Daniel Chagas
Eng.º Técnico Electrotécnico
DCCEngenharia
Eng.º Técnico Electrotécnico
DCCEngenharia
Re: Dimensionamento de uma instalação colectiva para habitação
Já agora, uma pergunta um pouco básica talvez, mas sou mesmo principiante na execução de projectos
Ao existir, no piso 0, uma área comercial e outra industrial, para além de duas fracções de habitação nos 2 pisos acima e ainda estacionamento e elevador no piso -1, como devo proceder no dimensionamento?

Ao existir, no piso 0, uma área comercial e outra industrial, para além de duas fracções de habitação nos 2 pisos acima e ainda estacionamento e elevador no piso -1, como devo proceder no dimensionamento?
Daniel Chagas
Eng.º Técnico Electrotécnico
DCCEngenharia
Eng.º Técnico Electrotécnico
DCCEngenharia
Re: Dimensionamento de uma instalação colectiva para habitação
Olá
Se a potência no conjunto do edificio não tiver mais que 50 KVA não precisa de projecto eléctrico, a não ser a zona comercial.
Há a zona comum do prédio, a ligar ao quadro dos Serviços comuns desde o quadro de colunas e como são duas habiatções só poderá levar mais uma caixa de protecção das saídas e ter saídas directas para cada habitação, evitando a coluna montante, e concentrar os contadores no piso 0.
Mas acho estranho "uma indústria junto a zonas habitacionais"
A zona do estacionamento tem uma saida ao nível do piso 0. Podes por aí o quadro do estacionamento, com entrada independente.
Esta zona se for pública levaria um entrada independente se for particular pode ligar aos serviços comuns.
Ou é algum armazem?
Há zonas comuns no piso 0?
Um abraço
Se a potência no conjunto do edificio não tiver mais que 50 KVA não precisa de projecto eléctrico, a não ser a zona comercial.
Há a zona comum do prédio, a ligar ao quadro dos Serviços comuns desde o quadro de colunas e como são duas habiatções só poderá levar mais uma caixa de protecção das saídas e ter saídas directas para cada habitação, evitando a coluna montante, e concentrar os contadores no piso 0.
Mas acho estranho "uma indústria junto a zonas habitacionais"
A zona do estacionamento tem uma saida ao nível do piso 0. Podes por aí o quadro do estacionamento, com entrada independente.
Esta zona se for pública levaria um entrada independente se for particular pode ligar aos serviços comuns.
Ou é algum armazem?
Há zonas comuns no piso 0?
Um abraço
- Varejo
- Team Apoio
- Mensagens: 4054
- Registado: 14 jun 2007, 01:17
- Localização: Lx
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 12 times
Re: Dimensionamento de uma instalação colectiva para habitação
Boas, tens a certeza que é area industrial??? esclarece isso pra podermos ajudar!!!dchagas Escreveu:Já agora, uma pergunta um pouco básica talvez, mas sou mesmo principiante na execução de projectos![]()
Ao existir, no piso 0, uma área comercial e outra industrial, para além de duas fracções de habitação nos 2 pisos acima e ainda estacionamento e elevador no piso -1, como devo proceder no dimensionamento?

P.s o prédio já tem de ter ITED !!!
Teoria é quando se sabe tudo mas nada funciona. Prática é quando tudo funciona mas ninguém sabe porquê... aqui alia-se a teoria à prática... nada funciona e ninguém sabe porquê!!
Re: Dimensionamento de uma instalação colectiva para habitação
Trata-se de uma pastelaria com fabrico próprio, constituída por área comercial, uma copa, e área industrial onde devem fazer os bolos, pão etc.
O Piso 0 é constituído somente pela exploração comercial.
Não me podia calhar nada mais difícil para começar está visto...
O Piso 0 é constituído somente pela exploração comercial.
Não me podia calhar nada mais difícil para começar está visto...

Daniel Chagas
Eng.º Técnico Electrotécnico
DCCEngenharia
Eng.º Técnico Electrotécnico
DCCEngenharia
Re: Dimensionamento de uma instalação colectiva para habitação
Olá
Considerando 6,9 KVA por habitação+ 10,35KVA para Serviços Comuns+3,45KVA para a garagem se esta for independente ficas com 22 KVA até atingir os 50 KVA
Acho que vai de precisar de projecto eléctrico, contudo, tens de estudar o consumo da
pastelaria.
Vê as máquinas de maior potência. Atenção que quanto mais potência pedes mais comparticipação haverá a pagar.
Há casos que precisa de 3x30A 3x50A ou 3x75 A
Se para já desconheces as potências pede isenção e futuramente fazes o pedido do aumento de potência só para a pastelaria, mas cuidado com a instalação, sobredimensiona já para não haver muitas alterações futuras.
Mas era mais seguro saber já as potências pois assim a EDP diria qual a disponibilidade de energia e não haveria surpresas.
Vê o site de EDP para consultares as potências disponíveis na zona do projecto. Normalmente até 50 KVA a EDP acho que deverá ser obrigada a dispor da potência já para valores superiores isso possa ser complicado.
Uma braço
Considerando 6,9 KVA por habitação+ 10,35KVA para Serviços Comuns+3,45KVA para a garagem se esta for independente ficas com 22 KVA até atingir os 50 KVA
Acho que vai de precisar de projecto eléctrico, contudo, tens de estudar o consumo da
pastelaria.
Vê as máquinas de maior potência. Atenção que quanto mais potência pedes mais comparticipação haverá a pagar.
Há casos que precisa de 3x30A 3x50A ou 3x75 A
Se para já desconheces as potências pede isenção e futuramente fazes o pedido do aumento de potência só para a pastelaria, mas cuidado com a instalação, sobredimensiona já para não haver muitas alterações futuras.
Mas era mais seguro saber já as potências pois assim a EDP diria qual a disponibilidade de energia e não haveria surpresas.
Vê o site de EDP para consultares as potências disponíveis na zona do projecto. Normalmente até 50 KVA a EDP acho que deverá ser obrigada a dispor da potência já para valores superiores isso possa ser complicado.
Uma braço
Última edição por Nefelim em 21 set 2007, 19:51, editado 1 vez no total.
Re: Dimensionamento de uma instalação colectiva para habitação
Olá
Gostava de esclarecer um assunto.
Anteriomente o condutor V tinha um Iz=140 A e pelo crítério Inf < 1,15 Iz não podia levar um fusível de 125 A já que 1,15Iz= 161 A Inf= 162 A
Já com fusíveis do quadro 13.1 do dcereto n.90/84 de 26/12 In=125 A e Inf= 150 A já podia levar
Já no critério actual com 1,45 Iz= 140x1,45/1,6=126 A logo > In=125 podia levar
Agora a nova designação é H07V-R
No livro do Guia Técnico das Instalações Eléctricas de Josué Lima Morais, na página 118 no quadro 47 apresenta uma tabela prática e para Potência <69,2 a 86,6 KVA Condutores H07V-R 50 mm^2 e In=125 A,
Se a instalação for em "Ocos de construçaõ" mais de 9 metros de altura Iz= 134 A e In<=134x1,45/1,6= 121 A < In=125 A ou seja para In=125 A o condutor seria de 70mm^2 de acordo com o quadro 71 Canalizações embebidas em " Ocos de construção" Critério B na página 160 Qaudro 75 (quadro 52-C3 ads TTIEBT), para s=50 mm^2 Método de Referência B Iz=134 A
Já no livro de Install Express de L. M. Vilela Pinto na página 28 para condutores isolados em condutas circulares embebidas não em ductos o valor de In= 125A o condutor é H07V-R 50 mm^2
Já no livro Técnicas e Tecnologias em Instalações Eléctricas 2ª edição de L.M. Vilela Pintopágina 85 quadro B2-1 "Condutores isolados em condutas circualres embebidos in=125 A
Qual a secção afinal ??? 5o mm^2 ou 70 mm^2
Se calhar o uso de Condutores isolados a polietileno reticulado (XLPE) ou etileno-propileno (EPR), o valor de Iz= 175 A já a secção poderia ser a 50 mm^2
http://paginas.fe.up.pt/~arminio/cie/CANALIZ_02.pdf
Gostava de saber se há algum erro de interpretação, das novas normas
Um abraço
Gostava de esclarecer um assunto.
Anteriomente o condutor V tinha um Iz=140 A e pelo crítério Inf < 1,15 Iz não podia levar um fusível de 125 A já que 1,15Iz= 161 A Inf= 162 A
Já com fusíveis do quadro 13.1 do dcereto n.90/84 de 26/12 In=125 A e Inf= 150 A já podia levar
Já no critério actual com 1,45 Iz= 140x1,45/1,6=126 A logo > In=125 podia levar
Agora a nova designação é H07V-R
No livro do Guia Técnico das Instalações Eléctricas de Josué Lima Morais, na página 118 no quadro 47 apresenta uma tabela prática e para Potência <69,2 a 86,6 KVA Condutores H07V-R 50 mm^2 e In=125 A,
Se a instalação for em "Ocos de construçaõ" mais de 9 metros de altura Iz= 134 A e In<=134x1,45/1,6= 121 A < In=125 A ou seja para In=125 A o condutor seria de 70mm^2 de acordo com o quadro 71 Canalizações embebidas em " Ocos de construção" Critério B na página 160 Qaudro 75 (quadro 52-C3 ads TTIEBT), para s=50 mm^2 Método de Referência B Iz=134 A
Já no livro de Install Express de L. M. Vilela Pinto na página 28 para condutores isolados em condutas circulares embebidas não em ductos o valor de In= 125A o condutor é H07V-R 50 mm^2
Já no livro Técnicas e Tecnologias em Instalações Eléctricas 2ª edição de L.M. Vilela Pintopágina 85 quadro B2-1 "Condutores isolados em condutas circualres embebidos in=125 A
Qual a secção afinal ??? 5o mm^2 ou 70 mm^2
Se calhar o uso de Condutores isolados a polietileno reticulado (XLPE) ou etileno-propileno (EPR), o valor de Iz= 175 A já a secção poderia ser a 50 mm^2
http://paginas.fe.up.pt/~arminio/cie/CANALIZ_02.pdf
Gostava de saber se há algum erro de interpretação, das novas normas
Um abraço
Última edição por Nefelim em 23 set 2007, 12:27, editado 6 vezes no total.
Re: Dimensionamento de uma instalação colectiva para habitação
Olá
O piso O deverá verificar-se se há zonas comuns ás escadas da habitação, podem ter entrada independente.
Normamente os Estabeelcimentos Comerciais têm entradas independentes.
Um abraço
O piso O deverá verificar-se se há zonas comuns ás escadas da habitação, podem ter entrada independente.
Normamente os Estabeelcimentos Comerciais têm entradas independentes.
Um abraço
Re: Dimensionamento de uma instalação colectiva para habitação
Saudações !
4 locais de habitação: coeficiente = 1 | Serviços Comuns: coeficiente = 1 | P=37,95 kVA
Até agora parece-me bem...
Na garagem é que estou confuso, pois existem 5 áreas de estacionamento, uma arrecadação, balneários Masc. e Femininos e um pequeno Hall (de acesso ao piso 0) tudo pertencente à Fracção A (zona comercial).
E depois 4 zonas de estacionamento, uma para cada fracção de habitação, uma arrecadação e elevador comuns ao condomínio.
Será melhor alimentar este piso directamente do quadro eléctrico de cada fracção e respectivo piso? E colocar no QSC a iluminação de hall's circulação, e emergência?
E o Quadro do elevador ... pode ficar 'pendurado' no QSC, certo?
Quanto à Pastelaria, desconheço por completo as potências de máquinas, etc.
Que potência devo adoptar para o dimensionamento ?
Abraço
Estava a pensar exactamente os 6,9kVA por habitação + 10,35kVA para os Serviços Comuns.Nefelim Escreveu:Considerando 6,9 KVA por habitação+ 10,35KVA para Serviços Comuns+3,45KVA para a garagem se esta for independente ficas com 22 KVA até atingir os 50 KVA
4 locais de habitação: coeficiente = 1 | Serviços Comuns: coeficiente = 1 | P=37,95 kVA
Até agora parece-me bem...
Na garagem é que estou confuso, pois existem 5 áreas de estacionamento, uma arrecadação, balneários Masc. e Femininos e um pequeno Hall (de acesso ao piso 0) tudo pertencente à Fracção A (zona comercial).
E depois 4 zonas de estacionamento, uma para cada fracção de habitação, uma arrecadação e elevador comuns ao condomínio.
Será melhor alimentar este piso directamente do quadro eléctrico de cada fracção e respectivo piso? E colocar no QSC a iluminação de hall's circulação, e emergência?
E o Quadro do elevador ... pode ficar 'pendurado' no QSC, certo?
Quanto à Pastelaria, desconheço por completo as potências de máquinas, etc.
Que potência devo adoptar para o dimensionamento ?

Abraço
Daniel Chagas
Eng.º Técnico Electrotécnico
DCCEngenharia
Eng.º Técnico Electrotécnico
DCCEngenharia
Re: Dimensionamento de uma instalação colectiva para habitação
Olá
Tens de esclarecer melhor. A cave pertence toda ao estabelecimento comercial? As garagens são alugadas ou como é?
Há garagens fechadas, ou são lugares livres?
Um abraço
Para a pastelaria tens de pedir ao propriétario a relaçaõ de máquinas, qual é a área?
Tens de esclarecer melhor. A cave pertence toda ao estabelecimento comercial? As garagens são alugadas ou como é?
Há garagens fechadas, ou são lugares livres?
Um abraço
Para a pastelaria tens de pedir ao propriétario a relaçaõ de máquinas, qual é a área?
Última edição por Nefelim em 25 set 2007, 14:22, editado 1 vez no total.