Dúvida rápida: Mercado de Peixe- Canalizações á vista?

Responder
gemini
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1131
Registado: 11 jan 2008, 17:00
Has thanked: 1 time
Been thanked: 3 times

Dúvida rápida: Mercado de Peixe- Canalizações á vista?

Mensagem por gemini »

Viva.
Uma dúvida rápida:
uma instalação numa banca de mercado para venda de peixe, tem de ter canalização embebida nas paredes, ou pode ser á vista?

Considerando a zona AD5, todos os materiais devem ter IPX5, mas gostava de esclarecer se pode ser instalaçõa á vista...
Learning is the goal!!
gemini
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1131
Registado: 11 jan 2008, 17:00
Has thanked: 1 time
Been thanked: 3 times

Re: Dúvida rápida: Mercado de Peixe- Canalizações á vista?

Mensagem por gemini »

então? ninguém dá uma dica? :oops:
Learning is the goal!!
Avatar do Utilizador
LinceS@T
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 233
Registado: 21 jan 2008, 22:54
Localização: Évora - Engº de Energia e Sistemas de Potência e Automação

Re: Dúvida rápida: Mercado de Peixe- Canalizações á vista?

Mensagem por LinceS@T »

Na minha opinião deve ser embebida, por questões de limpeza e higiene.

Cumprimentos
Saber não ocupa espaço.
MPimenteiro
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 9
Registado: 07 mai 2010, 11:54
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 times

Re: Dúvida rápida: Mercado de Peixe- Canalizações á vista?

Mensagem por MPimenteiro »

nos locais onde esteja prevista a condição/influência AD5 e como tal terá de ser instalado equipamento IPX5, a instalação tem de ser à vista apenas por uma razão: o equipamento com este IP não permite montagem embebida na sua grande maioria.

Caso a aparelhagem garanta IPX5 com montagem encastrada ou embebida, então não há qualquer obrigação de estabelecer a instalação à vista.

Nota: a razão histórica dos talhos e peixarias terem canalização à vista é apenas por causa dos equipamentos IPX5 (estanques) não poderem ser estabelecidos de outra forma...estes locais são lavados com jactos de água muitas vezes...aí, até o IP X5 pode ser pouco, quem executa tem de avaliar correctamente o futuro da instalação na sua utilização diária; é por estas e outras que todas as instalações deveriam ter projecto
Responder