Gerador Automatico

Responder
chirino
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 30 jun 2009, 22:03
Localização: Luanda - angola

Gerador Automatico

Mensagem por chirino »

A limitação das permissões leva-me a criar este post.

Eu queria saber como se faz um inversor automático para um gerador com 30kva.

A ideia é o gerador ligar 5segundos após a luz da rede faltar e desligar-se automaticamente 20 minutos após a luz da rede voltar.
bacalhau
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 156
Registado: 08 abr 2008, 20:35

Re: Gerador Automatico

Mensagem por bacalhau »

chirino Escreveu:A limitação das permissões leva-me a criar este post.

Eu queria saber como se faz um inversor automático para um gerador com 30kva.

A ideia é o gerador ligar 5segundos após a luz da rede faltar e desligar-se automaticamente 20 minutos após a luz da rede voltar.
Olá,
20 minutos para desligar não é muito tempo?
Podes fazer comprando aparelhagem especifica a venda no mercado.
bacalhau
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 156
Registado: 08 abr 2008, 20:35

Re: Gerador Automatico

Mensagem por bacalhau »

Tens de ter uma bateria independente das do gerador para o circuito de control .
Assim que falta a rede uma tentativa para arrancar com o gerador
geralmente este pode dar logo a informação que o arranque foi bem sucedido
senão terás de fazer nova tentativa de arranque depois do arranque bem sucedido verificação
da tensão na linha do gerador está ok logo de seguida a ordem de inversão nos contatores
Estes contatores devem ter encravamento mecánico e eléctrico. Quando a chegada da rede
(ajusta o tempo que mais te interressa para aplicação) invertes a ordem nos contatores e passado algum tempo desligas o gerador.

Isto é uma descrição básica a maneira de o fazer é simples podes fazer com relés e temporizadores ou
então pequenos automátos já para esta finalidade.
chirino
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 30 jun 2009, 22:03
Localização: Luanda - angola

Re: Gerador Automatico

Mensagem por chirino »

bacalhau Escreveu:20 minutos para desligar não é muito tempo?
Pode até ser, mais creio que é o tempo ideal para garantir a estabilidade do gerador, porque se houver picos/falhas, nos primeiros 10 minutos , o gerador estará sempre a ligar e a desligar e isso ai será pior a emenda do que o soneto.

bacalhau, obrigado pelas dicas
jodsbrum
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 174
Registado: 20 ago 2009, 16:05
Localização: Ilha do Pico - Açôres
Been thanked: 5 times

Re: Gerador Automatico

Mensagem por jodsbrum »

De facto existem no mercado várias soluções para arranque de geradores automáticos, mas são cáros e não se justifica para um gerador de fraca potencia.
Não sei se algum colega tem conhecimento de algo mais em conta.
Responder