Calculo da queda de tensão.....

Responder
gamamen
Curioso
Curioso
Mensagens: 14
Registado: 25 set 2009, 08:18

Calculo da queda de tensão.....

Mensagem por gamamen »

Alguem me pode dizer que percentagem è aconselhada para o calculo de uma queda de tensão.

Exemplo para uma instalação de um motor:

I=63A
U=330V
%=?
Distancia= 100m = 0,1Km

Queda de tensão admissivel(Y)= (%)xU= (?%)x330=....

Queda de tensão da linha= Y/(63*0,1)=....

Comprimentos
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times

Re: Calculo da queda de tensão.....

Mensagem por Duzia12 »

Desde o QE 3% para iluminação 5% para outros fins
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times

Re: Calculo da queda de tensão.....

Mensagem por joaoosvaldo »

Boas.

Como se trata de um motor o valor a ter em conta é de 5% de q.d.t., se o motor for alimentado a partir do quadro de entrada da instalação em causa é este o valor a ter em conta desde o quadro até ao motor (5%). Se for alimentado a partir de outro quadro parcial a queda de tensão total de todos os troços desde o quadro de entrada até ao motor é no máximo de 5%. Por exemplo se até ao quadro que alimenta o motor já existir 3% de q.d.t. no circuito de alimentação do mesmo já só se pode ter 2%.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
gamamen
Curioso
Curioso
Mensagens: 14
Registado: 25 set 2009, 08:18

Re: Calculo da queda de tensão.....

Mensagem por gamamen »

Obrigado pela ajuda.

Desculpem so agrsdecer agora mas andava com problemas no meu pc.

Comprimentos
Responder

Voltar para “Discussão Energias”