tubos propagadores d chamas não podem ser instalados à vista

Mensagem por joaoosvaldo »

Boas.

Sabiam que os tubos propagadores de chamas não podem ser instalados à vista ponto 521.9.1 das RTIEBT que diz o seguinte:

"As condutas que sejam propagadoras das chamas (reconhecíveis pela coloração alaranjada) não podem ser instaladas à vista."

Por exemplo os tubos de polietileno (ex.: isogris, etc.) não podem ser instalados à vista, penso que os VD também não visto que o PVC é propagador de chama.

Isto na prática tudo o que forem instalações embebidas em tubo fixo por braçadeiras, canalizações ocultas nos tectos falsos, etc., têm de cumprir esta regra.

Já agora deixo a questão quais serão os tubos apropriados para cumprir esta regra?

Cumprimentos,

Osvaldo Sousa
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: tubos propagadores d chamas não podem ser instalados à v

Mensagem por joaoosvaldo »

Realmente existem tubos VD não propagadores de chama e inclusive isentos de halogéneos (ver anexo).

De notar ainda que os tubos instalados à vista devem ter IK08 no mínimo.

Cumprimentos,

Osvaldo Sousa
Anexos
características tubos JSL.pdf
(442.38 KiB) Transferido 70 vezes
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa