Boa tarde,
Gostaria que me esclarecessem sobre o motivo que os transformadores de distribuição tem a baixa tensão a 420 V.
Obrigado
Transformador com Baixa Tensão a 420V
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 571
- Registado: 08 mai 2008, 17:52
- Enviou: 6 vezes
- Agradecimento recebido: 17 vezes
Re: Transformador com Baixa Tensão a 420V
Tem razão se quer colocar a 400V. Mas eu queria perceber porque é que na tomada nominal é 420V.Duzia12 Escreveu:Isso é uma questão de regular o transformador para +- 5%
-
- Curioso
- Mensagens: 80
- Registado: 18 out 2009, 01:01
- Localização: Margem Sul
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8133
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 220 vezes
Re: Transformador com Baixa Tensão a 420V
Boas
Creio que a tensão vai para 420V a partir de 2015, li qualquer coisa sobre isso quando foi a passagem para os 400.
Cump.
Mário
Creio que a tensão vai para 420V a partir de 2015, li qualquer coisa sobre isso quando foi a passagem para os 400.
Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 571
- Registado: 08 mai 2008, 17:52
- Enviou: 6 vezes
- Agradecimento recebido: 17 vezes
Re: Transformador com Baixa Tensão a 420V
Já percebi. É por causa da queda tensão em carga (depende do uk e das perdas do transformador e também da potência e cos phi da carga).Se queres 400 V em carga, tens de ter mais qualquer coisa em vazio.