Caros,
Necessito colacar 4 lâmpadas de 75W/230V num espaço que se encontra a 500 metros do quadro eléctrico mais próximo.
Que secção de condutores devo usar? E que disjuntor devo colocar?
Desde já o meu obrigado,
Cupido
Necessito colacar 4 lâmpadas de 75W/230V num espaço que se encontra a 500 metros do quadro eléctrico mais próximo.
Que secção de condutores devo usar? E que disjuntor devo colocar?
Desde já o meu obrigado,
Cupido
Re: Que secção de cabo devo usar
Bom dia
Julgo que o de 1.5 mm chegará dado que a queda de tenção será de ~5.8V nessa distancia, no entanto e em caso de teres duvidas coloca 2.5 com protecção de 10A
Julgo que o de 1.5 mm chegará dado que a queda de tenção será de ~5.8V nessa distancia, no entanto e em caso de teres duvidas coloca 2.5 com protecção de 10A
- LinceS@T
- Velha Guarda
- Mensagens: 233
- Registado: 21 jan 2008, 22:54
- Localização: Évora - Engº de Energia e Sistemas de Potência e Automação
Re: Que secção de cabo devo usar
Para cumprires a legislação em questões de queda de tensão no minimo 6mm2 para essa distância e potência.
Cumprimentos
Cumprimentos
Saber não ocupa espaço.
-
- Curioso
- Mensagens: 31
- Registado: 01 fev 2008, 15:41
- Localização: Mafra
Re: Que secção de cabo devo usar
Para essa potência e distância deve colocar um cabo 6mm2 e disj. de 10A para ter uma queda de tensão inferior a 3% (o indicado por lei para circ. de iluminação). Neste caso ficaria com 2,1%...
Se optar por um cabo de 4mm2 a queda de tensão será 3,2%
Se optar por um cabo de 4mm2 a queda de tensão será 3,2%

Última edição por gilpedroso em 15 mar 2010, 18:05, editado 1 vez no total.
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
Re: Que secção de cabo devo usar
Mas 2,5 mm^2 chega na prática.
5,1 %
Disjuntor de 10 A
Já pensaram bem na "Iluminação de Natal" nas ruas se fosse limitado a 3% como seriam os cabos!!!
Já sei que é um caso à parte
Não precisamos de ser tão papistas como o papa para 1,3 Ampères
5,1 %
Disjuntor de 10 A
Já pensaram bem na "Iluminação de Natal" nas ruas se fosse limitado a 3% como seriam os cabos!!!
Já sei que é um caso à parte
Não precisamos de ser tão papistas como o papa para 1,3 Ampères
Última edição por Duzia12 em 15 mar 2010, 20:42, editado 1 vez no total.
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: Que secção de cabo devo usar
regras são regras!!! se não formos nós a cumprir (engenheiros e electricistas) não serão com certeza os "electropedreiros" por isso à que elevar a qualidade do sector e isso consegue-se com o simples facto de cumprir as regras!Duzia12 Escreveu:Mas 2,5 mm^2 chega na prática.
5,1 %
Disjuntor de 10 A
Já pensaram bem na "Iluminação de Natal" nas ruas se fosse limitado a 3% como seria os cabos!!!
Já sei que é um caso à parte
Não precisamos de ser tão papistas como o papa para 1,3 Ampères
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
Re: Que secção de cabo devo usar
Essas regras extremistas levam a outras situações menos claras.
Se eu disser que vou lá só meter uma lâmpada 75 W, lá está uma regra a ser contornada legalmente!!!
Achas que se alguém ligar uma extensão de 500 m alguém vai vistoriar!!
Alguém vai medir a extensão.
Eu dei a minha opinião!!
Se eu disser que vou lá só meter uma lâmpada 75 W, lá está uma regra a ser contornada legalmente!!!
Achas que se alguém ligar uma extensão de 500 m alguém vai vistoriar!!
Alguém vai medir a extensão.
Eu dei a minha opinião!!
Re: Que secção de cabo devo usar
ClaroDuzia12 Escreveu:Essas regras extremistas levam a outras situações menos claras.
Se eu disser que vou lá só meter uma lâmpada 75 W, lá está uma regra a ser contornada legalmente!!!
Achas que se alguém ligar uma extensão de 500 m alguém vai vistoriar!!
Alguém vai medir a extensão.
Eu dei a minha opinião!!
Depois da vistoria ......metes a lâmpada que quiseres....
Re: Que secção de cabo devo usar
Caríssimos,
Muito obrigado pelas vossas respostas. De facto, este forum do qual tenho sido apenas um mero espectador (até porque como puderam perceber os meus conhecimentos são bastantes limitados) está recheado de pessoas que entendem do assunto e que gostam de partilhar o saber fazer.
Muito obrigado pelas vossas respostas. De facto, este forum do qual tenho sido apenas um mero espectador (até porque como puderam perceber os meus conhecimentos são bastantes limitados) está recheado de pessoas que entendem do assunto e que gostam de partilhar o saber fazer.
- LinceS@T
- Velha Guarda
- Mensagens: 233
- Registado: 21 jan 2008, 22:54
- Localização: Évora - Engº de Energia e Sistemas de Potência e Automação
Re: Que secção de cabo devo usar
Aqui está uma situação que se existisse projecto ele teria de ser cumprido.Duzia12 Escreveu:Essas regras extremistas levam a outras situações menos claras.
Se eu disser que vou lá só meter uma lâmpada 75 W, lá está uma regra a ser contornada legalmente!!!
Achas que se alguém ligar uma extensão de 500 m alguém vai vistoriar!!
Alguém vai medir a extensão.
Eu dei a minha opinião!!
Cumprimentos
Saber não ocupa espaço.
- jorgesport
- Curioso
- Mensagens: 20
- Registado: 10 ago 2009, 18:30
- Localização: Portugal
Re: Que secção de cabo devo usar
amigos as regras foram feitas para serem cumpridas, e nao para serem contornadas, esses electropedreiros estam a lixar os técnicos esses que realmente têm conhecimento técnico.