Boa noite,
Sou novo neste forum, e aproveito a estreia para tirar já uma duvida... No regime de neutro TN utilizam-se aparelhos de protecção contra sobreintensidades das canalizações eléctricas para garantir a protecção de pessoas. Qual o critério para escolher este aparelho??
Cumprimentos
Regime de neutro TN
-
- Curioso
- Mensagens: 41
- Registado: 04 fev 2010, 02:31
- Localização: Porto
- Enviou: 1 vez
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Enviou: 18 vezes
- Agradecimento recebido: 34 vezes
Re: Regime de neutro TN
Boas.
Faça a sua apresentação! link: http://www.eletricidade.net/forum/viewforum.php?f=23
Como no regime TN o neutro está ligado à terra os defeitos que existem são curto-circuitos, logo, daí a protecção ser garantida por disjuntores, estes devem ser dimensionados de forma que nos locais em caso de defeito não seja ultrapassada a tensão limite convencional e devem actuar nos tempos máximos indicados nas RTIEBT (413.1.3.3), deve ainda ser cumprida a regra do comprimento máximo, ou seja, um circuito protegido por um disjuntor não pode ter um comprimento superior a:
Lmáx <= (0,8 x Uo x Sf)/[p x (1+m) x Irm]; em que m= Sf/Spe, Irm é a regulação magnética do disjuntor, Sf é a secção do condutor de fase e p é a resistividade.
Atenção ainda que para secções dos condutores inferiores a 10 mm2 (cobre) e 16 mm2 (alumínio) o esquema deve ser TN-S, ou seja, com condutor de neutro separado do condutor de protecção e nestes casos já podem ser utilizados diferenciais. No sistema TN-S podem ser utilizados diferenciais, este sistema é normalmente utilizado nos circuitos finais e o TN-C (neutro e protecção no mesmo condutor) nos circuitos de distribuição, logo, o sistema da instalação será TN-C-S neste caso.
Cumprimentos,
Osvaldo Sousa
Faça a sua apresentação! link: http://www.eletricidade.net/forum/viewforum.php?f=23
Como no regime TN o neutro está ligado à terra os defeitos que existem são curto-circuitos, logo, daí a protecção ser garantida por disjuntores, estes devem ser dimensionados de forma que nos locais em caso de defeito não seja ultrapassada a tensão limite convencional e devem actuar nos tempos máximos indicados nas RTIEBT (413.1.3.3), deve ainda ser cumprida a regra do comprimento máximo, ou seja, um circuito protegido por um disjuntor não pode ter um comprimento superior a:
Lmáx <= (0,8 x Uo x Sf)/[p x (1+m) x Irm]; em que m= Sf/Spe, Irm é a regulação magnética do disjuntor, Sf é a secção do condutor de fase e p é a resistividade.
Atenção ainda que para secções dos condutores inferiores a 10 mm2 (cobre) e 16 mm2 (alumínio) o esquema deve ser TN-S, ou seja, com condutor de neutro separado do condutor de protecção e nestes casos já podem ser utilizados diferenciais. No sistema TN-S podem ser utilizados diferenciais, este sistema é normalmente utilizado nos circuitos finais e o TN-C (neutro e protecção no mesmo condutor) nos circuitos de distribuição, logo, o sistema da instalação será TN-C-S neste caso.
Cumprimentos,
Osvaldo Sousa
Última edição por joaoosvaldo em 04 fev 2010, 18:24, editado 1 vez no total.
-
- Curioso
- Mensagens: 41
- Registado: 04 fev 2010, 02:31
- Localização: Porto
- Enviou: 1 vez
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 2
- Registado: 01 mar 2010, 16:16
- Localização: Porto
Re: Regime de neutro TN
Bom dia.
Considerando uma situação em que temos um quadro geral de iluminação e tomadas (QGIT) e os respectivos quadros parciais por piso, estando eu a usar o regime de neutro TN-S no interior dos quadros parciais, os equipamentos de protecção não deverão ser todos nunca superiores a tripolares, evitando assim o corte do condutor PEN??
Cumprimentos.
Considerando uma situação em que temos um quadro geral de iluminação e tomadas (QGIT) e os respectivos quadros parciais por piso, estando eu a usar o regime de neutro TN-S no interior dos quadros parciais, os equipamentos de protecção não deverão ser todos nunca superiores a tripolares, evitando assim o corte do condutor PEN??
Cumprimentos.
joaoosvaldo Escreveu:Boas.
Faça a sua apresentação! link: http://www.eletricidade.net/viewforum.php?f=23
Como no regime TN o neutro está ligado à terra os defeitos que existem são curto-circuitos, logo, daí a protecção ser garantida por disjuntores, estes devem ser dimensionados de forma que nos locais em caso de defeito não seja ultrapassada a tensão limite convencional e devem actuar nos tempos máximos indicados nas RTIEBT (413.1.3.3), deve ainda ser cumprida a regra do comprimento máximo, ou seja, um circuito protegido por um disjuntor não pode ter um comprimento superior a:
Lmáx <= (0,8 x Uo x Sf)/[p x (1+m) x Irm]; em que m= Sf/Spe, Irm é a regulação magnética do disjuntor, Sf é a secção do condutor de fase e p é a resistividade.
Atenção ainda que para secções dos condutores inferiores a 10 mm2 (cobre) e 16 mm2 (alumínio) o esquema deve ser TN-S, ou seja, com condutor de neutro separado do condutor de protecção e nestes casos já podem ser utilizados diferenciais. No sistema TN-S podem ser utilizados diferenciais, este sistema é normalmente utilizado nos circuitos finais e o TN-C (neutro e protecção no mesmo condutor) nos circuitos de distribuição, logo, o sistema da instalação será TN-C-S neste caso.
Cumprimentos,
Osvaldo Sousa
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Enviou: 18 vezes
- Agradecimento recebido: 34 vezes
Re: Regime de neutro TN
O condutor PEN não pode em circunstância alguma ser cortado! Se num troço de canalização trifásica for utilizado condutor PEN e protecção garantida por disjuntores estes serão obrigatoriamente tripolares.