RSIUEE e ligação equipotencial

Responder
uterrorista
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 123
Registado: 11 nov 2008, 11:26
Localização: Coimbra
Contacto:

RSIUEE e ligação equipotencial

Mensagem por uterrorista »

Viva,

Situação: esteiras colocadas na cobertura de um prédio com a alimentação de máquinas e condutas de AVAC não têm ligação equipotencial.
O RSIUEE exige tal?
mpinto
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 505
Registado: 24 abr 2009, 00:23
Been thanked: 21 times

Re: RSIUEE e ligação equipotencial

Mensagem por mpinto »

O RSIUEE já obrigava a ligação das massas à terra nessas situações. Mas esse regulamento já não vigora. Tens que te orientar pelas Regras técnicas. O ideal, em esteiras é passar um condutor de massa ao longo do caminho de cabos e ligar todas as partes (todas as esteiras) a este condutor. Só assim garantes a equipotencialidade entre elas.
uterrorista
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 123
Registado: 11 nov 2008, 11:26
Localização: Coimbra
Contacto:

Re: RSIUEE e ligação equipotencial

Mensagem por uterrorista »

Obrigado.

Eu sei que não vigora actualmente.
Mas é uma obra antiga e segue este regulamento.

Já agora, o mesmo verifica-se se o fabricante assegurar a continuidade entre esteiras?
mpinto
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 505
Registado: 24 abr 2009, 00:23
Been thanked: 21 times

Re: RSIUEE e ligação equipotencial

Mensagem por mpinto »

Nesse caso bata ligar a esteira à terra num dos pontos e fazer "shunts" nas uniões. Se o fabricante garante a continuidade nas uniões pode dispensar os shunts.
uterrorista
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 123
Registado: 11 nov 2008, 11:26
Localização: Coimbra
Contacto:

Re: RSIUEE e ligação equipotencial

Mensagem por uterrorista »

Obrigado.
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1911
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Has thanked: 17 times
Been thanked: 80 times

Re: RSIUEE e ligação equipotencial

Mensagem por ohmico »

mpinto Escreveu:O RSIUEE já obrigava a ligação das massas à terra nessas situações. Mas esse regulamento já não vigora. Tens que te orientar pelas Regras técnicas. O ideal, em esteiras é passar um condutor de massa ao longo do caminho de cabos e ligar todas as partes (todas as esteiras) a este condutor. Só assim garantes a equipotencialidade entre elas.

Boas,

a solução apresentada devia ser a única, pois nada garante que algum tempo depois de instalada,

a continuidade não deixa de existir devido à formação de ferrugem em alguns pontos de aperto entre esteiras.

A continuidade feita por cabo contínuo, permite também, em caso de necessidade para eventual substituição

ou reparação, a desmontagem de qualquer troço da esteira sem pôr em risco a segurança de pessoas.

Cump

ohmico
mpinto
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 505
Registado: 24 abr 2009, 00:23
Been thanked: 21 times

Re: RSIUEE e ligação equipotencial

Mensagem por mpinto »

Inteiramente de acordo. Mas quando apresentamos uma solução, supostamente a melhor e ainda assim quem coloca a questão já tem ideia pré-definida, então terá que decidir por aquilo que mais lhe convém.
Abraço.
Responder

Voltar para “Proteção Elétrica”