Dúvida sobre iluminação de emergência em Wc

Responder
Idealuz
Curioso
Curioso
Mensagens: 54
Registado: 23 ago 2008, 19:39
Localização: Cacém
Has thanked: 1 time

Dúvida sobre iluminação de emergência em Wc

Mensagem por Idealuz »

Boa tarde ao "fórum"

Desde já agradeço a participação de todos e os esclarecimentos prestados.

A dúvida é a seguinte, após a vestoria dos Sapadores a um restaurante foi imposto ao cliente que instalasse um sistema Sadi mais iluminação de emergência, a minha questão coloca-se no sentido de saber se é ou não obrigatório a instalação de iluminação de emergência ou de ambiente, nas Wc recebendo público, as wc possuem uma área inferior a 5m2.
Obrigado

Atenciosamente
António Cavalheiro
Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 765
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Has thanked: 10 times
Been thanked: 17 times

Re: Dúvida sobre iluminação de emergência em Wc

Mensagem por eng_jersilva »

qual a categoria do edifcio!!??
Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
Idealuz
Curioso
Curioso
Mensagens: 54
Registado: 23 ago 2008, 19:39
Localização: Cacém
Has thanked: 1 time

Re: Dúvida sobre iluminação de emergência em Wc

Mensagem por Idealuz »

Boa tarde

Efectivamente é uma boa pergunta, apenas sei que o restaurante está implementado em um único espaço (Ex:moradia) e que a sua lotação é de 94 pessoas, não sei se esta informação ajuda?

Obrigado
António Cavalheiro
Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 765
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Has thanked: 10 times
Been thanked: 17 times

Re: Dúvida sobre iluminação de emergência em Wc

Mensagem por eng_jersilva »

se a lotação é de 94 pessoas o estabelecimento é classificado como sendo 4ª categoria
logo iluminação tipo C

801.2.5.2 - Iluminação de segurança.
801.2.5.2.1 - Nos empreendimentos turísticos e estabelecimentos similares deve existir
iluminação de segurança em todos os locais franqueados ao público.


logo penso ser obrigatorio
abraço joão silva
Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
Idealuz
Curioso
Curioso
Mensagens: 54
Registado: 23 ago 2008, 19:39
Localização: Cacém
Has thanked: 1 time

Re: Dúvida sobre iluminação de emergência em Wc

Mensagem por Idealuz »

Obrigado pelo esclarecimento, irei consultar essas normas nas RTIEBT
Um abraço
António Cavalheiro
XDScore
Curioso
Curioso
Mensagens: 17
Registado: 02 nov 2009, 18:41
Localização: Lisboa

Re: Dúvida sobre iluminação de emergência em Wc

Mensagem por XDScore »

Boa noite


Em relação á questão colocada é obrigatório a iluminação de emergencia nas I.S. do restaurante.

Devido ás areas em questão (5m2), poderia colocar iluminção apenas na ante-camara das I.S., caso esta exista, mas correndo sempre o risco dos bombeiros não aprovarem.

M. Cumps
Avatar do Utilizador
ManuelCosta
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 6
Registado: 26 nov 2009, 13:12
Localização: Porto/Beja

Re: Dúvida sobre iluminação de emergência em Wc

Mensagem por ManuelCosta »

Boa Tarde,
em estabelecimentos industriais é necessario Iluminação de Emergência(saída) nas Instalações Sanitarias?

Cumprimentos,
Manuel Costa
Manuel Costa
rainbow
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1412
Registado: 10 ago 2009, 10:15
Has thanked: 16 times
Been thanked: 39 times

Re: Dúvida sobre iluminação de emergência em Wc

Mensagem por rainbow »

Bom dia.

Se estamos a falar de blocos autónomos, penso que todas as divisões do edificio, passiveis de ter pessoas no seu interior, devem estar equipadas com os mesmos.
jose
Curioso
Curioso
Mensagens: 15
Registado: 10 jan 2010, 12:07

Re: Dúvida sobre iluminação de emergência em Wc

Mensagem por jose »

Boa tarde
Quando referem que a iluminação de segurança é do tipo C está correcto, mas é necessário observar a secção 801.2.5.2.3 das RTIEBT (Iluminação de segurança permanente enquanto o estabelecimento estiver franqueado ao público). Esta chamada de atenção porque a iluminação de segurança do tipo C pode ser não permanente.
Responder