Numa instalação com potência contratada de 3,45 kVA com corte geral da empresa distribuidora de 15A qual deverá ser o calibre dos disjuntores das tomadas faz sentido colocar os 16A?? Sei que este (16A) é o mínimo exigido pelas RTIEBT mas e neste caso?
Cumprimentos,
Osvaldo Sousa
potência contratada de 3,45kVA (15A) e tomadas a 16A?
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Enviou: 18 vezes
- Agradecimento recebido: 34 vezes
- nelmindo
- Team Apoio
- Mensagens: 5438
- Registado: 14 abr 2008, 10:52
- Localização: PORTO
- Enviou: 23 vezes
- Agradecimento recebido: 201 vezes
Re: potência contratada de 3,45kVA (15A) e tomadas a 16A?
Pode parecer ridiculo, mas é assim que se deve proceder. Além do mais, quem garante que mais tarde o limite de potencia não suba mais tarde?
Uma coisa é proteger a instalação colocada, outra coisa é a limitação em termos de potência feita pelo distribuidor.
Uma coisa é proteger a instalação colocada, outra coisa é a limitação em termos de potência feita pelo distribuidor.
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Enviou: 18 vezes
- Agradecimento recebido: 34 vezes
Re: potência contratada de 3,45kVA (15A) e tomadas a 16A?
pois estou de acordo! embora possa parecer um pouco ridículo porque no caso de existir um disparo será sempre do disjuntor da empresa (em condições normais)!!!nelmindo Escreveu:Pode parecer ridiculo, mas é assim que se deve proceder. Além do mais, quem garante que mais tarde o limite de potencia não suba mais tarde?
Uma coisa é proteger a instalação colocada, outra coisa é a limitação em termos de potência feita pelo distribuidor.
- patinhofeio
- Quadro de Honra
- Mensagens: 513
- Registado: 30 mar 2008, 10:45
- Localização: 150 Km de Lisboa
Re: potência contratada de 3,45kVA (15A) e tomadas a 16A?
Boas.
A função dos disjuntores que colocamos no quadro, é a protecção do circuito que alimentam.
Se o circuito for realizado com condutores de 2.5mm, a sua protecção deverá ser 16A.
Muita gente julga que os disjuntores servem para protecção dos equipamentos(Há muito quem julgue que o disjuntor deve desligar se o motor da maquina de lavar prender, para este não queimar)lol
Abraço
A função dos disjuntores que colocamos no quadro, é a protecção do circuito que alimentam.
Se o circuito for realizado com condutores de 2.5mm, a sua protecção deverá ser 16A.
Muita gente julga que os disjuntores servem para protecção dos equipamentos(Há muito quem julgue que o disjuntor deve desligar se o motor da maquina de lavar prender, para este não queimar)lol
Abraço