Problema mistério

Responder
rainbow
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1412
Registado: 10 ago 2009, 10:15
Has thanked: 16 times
Been thanked: 39 times

Problema mistério

Mensagem por rainbow »

Boa tarde.

Tenho um mistério que precisa de ser resolvido :lol: .
Então, vou passar a explicar.
Estão a ver o esquema?
O quadro 1 alimenta o quadro de avac e o quadro 2 (através da ups). Os dois diferenciais (300mA) no quadro 2 alimentam duas máquinas industriais. A instalação (toda) tem cerca de 3 anos, até agora sem problemas.
À cerca de um mês, e por duas vezes (a partir daí, desligaram o avac), quando ligavam os aparelhos do ar condicionado, passados 15 a 20 minutos, disparavam os diferenciais das duas máquinas.
A questão é : como é que isto é possível?
Notas: Os alimentadores circulam em caminho de cabos (varão electrosoldado) por cima do tecto falso (ou uma espécie de tecto falso). Existe uma "pingueira" :D (pelos vistos, abundantemente) para o chão da fábrica, na zona de um aparelho de avac, mas numa zona de passagem. Atenção que o que pode estar a pingar, não ser o aparelho, mas sim um buraco, por onde entra a chuva.
esquema.jpg
esquema.jpg (27.68 KiB) Visto 607 vezes
Cumprimentos.
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1911
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Has thanked: 17 times
Been thanked: 80 times

Re: Problema mistério

Mensagem por ohmico »

Boas,

se calhar era boa ideia chamar um técnico qualificado e com experiência q.b. para resolver o assunto, com verificação no local da

instalação, em vez de vir aqui à caça de soluções para facturar de seguida.

Quem vem ao forum colocar um problema deste tipo e desta maneira, só pode estar à espera de milagre.

É a mesma coisa que estar à espera que o médico lhe resolva um problema dermatológico pelo pelo telefone.

Chega a parecer, pela quantidade e tipo das intervenções, que o amigo está numa maratona afim de rápidamente "alaranjar todas as lâmpadas"

Não leve a mal mas é isso...

Cump.

ohmico
rainbow
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1412
Registado: 10 ago 2009, 10:15
Has thanked: 16 times
Been thanked: 39 times

Re: Problema mistério

Mensagem por rainbow »

Obrigado pela ajuda colega ohmico.
Só não percebi a parte da laranjada.

Eu sei que não é uma situação fácil, mas o que pretendo de vós, é apenas sugestões para o que eventualmente poderá ser o problema/causa destes acontecimentos.

Cumprimentos.
vitormir
Curioso
Curioso
Mensagens: 15
Registado: 12 jun 2008, 21:01

Re: Problema mistério

Mensagem por vitormir »

Caro colega

também não faço ideia do que possa ser, no entanto vou dar algumas ideias que podem ajudar:
para os diferenciais disparem, é sinal que a soma das fases não é igual ao neutro, i.e. as maquinas vao buscar o neutro através da ligação equipotencial, ou da terra.

Qual a ligação do Avac a esta aventura nao sei, mas talvez seja bom começar por medir e isolar os circuitos de cada maquina para que possa ir eliminando hipóteses.

não será a UPS que tenha problemas?
rainbow
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1412
Registado: 10 ago 2009, 10:15
Has thanked: 16 times
Been thanked: 39 times

Re: Problema mistério

Mensagem por rainbow »

Boa tarde.

Agradeço a sugestão "vitormir".
Pelo que sei, a UPS está ok.

Cumprimentos.
mpinto
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 505
Registado: 24 abr 2009, 00:23
Been thanked: 21 times

Re: Problema mistério

Mensagem por mpinto »

Se tiveres uma deficiencia de isolamento (fuga à terra) do neutro para a terra nas máquinas e o sistema estiver equilibrado (neutro ao potencial da terra) funciona tudo na perfeição. Quando ligas o AVAC e este tem uma fuga de uma fase para a terra desiquilibras o sistema, passa a existir um potencial no neutro que te faz disparar os diferenciais. Liga as máquinas e confirma com um voltimetro o potencial entre neutro e terra, vê se é zero ou muito perto disso. Depois liga o AVAC e confirma se o potencial entre neutro e terra se alterou. Dependendo do valor da resistencia de terra bastam alguns Volt para desligar os diferenciais.
Não te aleijes
rainbow Escreveu:Boa tarde.

Tenho um mistério que precisa de ser resolvido :lol: .
Então, vou passar a explicar.
Estão a ver o esquema?
O quadro 1 alimenta o quadro de avac e o quadro 2 (através da ups). Os dois diferenciais (300mA) no quadro 2 alimentam duas máquinas industriais. A instalação (toda) tem cerca de 3 anos, até agora sem problemas.
À cerca de um mês, e por duas vezes (a partir daí, desligaram o avac), quando ligavam os aparelhos do ar condicionado, passados 15 a 20 minutos, disparavam os diferenciais das duas máquinas.
A questão é : como é que isto é possível?
Notas: Os alimentadores circulam em caminho de cabos (varão electrosoldado) por cima do tecto falso (ou uma espécie de tecto falso). Existe uma "pingueira" :D (pelos vistos, abundantemente) para o chão da fábrica, na zona de um aparelho de avac, mas numa zona de passagem. Atenção que o que pode estar a pingar, não ser o aparelho, mas sim um buraco, por onde entra a chuva.
esquema.jpg
Cumprimentos.
Responder

Voltar para “Problemas Elétricos”