A especificação REN diz que: “ a potência de exactidão dos enrolamentos de contagem e o dimensionamento dos respectivos circuitos devem ser tais que a carga do enrolamento esteja compreendida entre 25% e 100% da potência de exactidão”
Isto quer dizer o quê?
Se eu tiver um TI numa linha em que tenha um transformador de 2500kva
In=2500/1,73*10=144 A
Se usar um TI 150-5A com potencia de exactidão de 15VA.
O manual do contador landis da Siemens potência consumida para 5 A é 0,125W e 0,125VA de potência aparente.
Segundo a REN terei que consumir 25% da potência de exactidão o que seria 15VAx25%= 3,75VA.
Os cabos que levam ao contador são de 4mm2 vão consumir muito pouco.
Alguém sabe se o meu raciocínio está correcto? Qual é o procedimento adoptar?
Se eu tenho um consumo no contador de 0,125VA e um consumo pequeno nos cabos como chego aos 3,75VA. Onde é que entra os 144A no primário?Se tenho 144A no primário vou ter 4,8A no segundário.
cumprimentos