Estou a fazer um projecto de iluminação pública onde pretendo ligar uns aparelhos de encastrar no pavimento, bem como projectores, etc, isto para iluminar fachadas de ruínas. Dado que a rede de IP (iluminação Pública) é feita utilizando o sistema TN-C, estava a pensar, no quadro de alimentação que recebe o ramal (trifásico) da EDP, passar para sistema TN-S, separar assim a terra do neutro e utilizar disjuntores diferenciais de alta sensibilidade para cada circuito a jusante, dividindo as fases.
Estes disjuntores diferenciais poderão prever corte de neutro???
Eu sei que no sistema TN-C não deverá o neutro não poderá ser seccionado, visto ser por ele que é feita a protecção a pessoas.
cumprimentos
tiago
Sistema TN
Re: Sistema TN
Vê 531.2.1.1; 551.6.2; 705.413.1 e especialmente o ponto 801.5.2.1. Neles é aberta a possibilidade de corte do neutro desde q a distinção seja feita antes do DDR ( claro).tiagojg Escreveu:Boas,
Estou a fazer um projecto de iluminação pública onde pretendo ligar uns aparelhos de encastrar no pavimento, bem como projectores, etc, isto para iluminar fachadas de ruínas. Dado que a rede de IP (iluminação Pública) é feita utilizando o sistema TN-C, estava a pensar, no quadro de alimentação que recebe o ramal (trifásico) da EDP, passar para sistema TN-S, separar assim a terra do neutro e utilizar disjuntores diferenciais de alta sensibilidade para cada circuito a jusante, dividindo as fases.