Boa noite,
estou fazendo um trabalho num armazem que esta situado num predio ja antigo
em que é necessario criar uma linha terra
este armazem pertence a uma loja que utiliza unicamente o dito armazem para
guardar materiais (electrodomesticos, candeeiros outros)
nao é aberto ao publico
parti uns mosaicos dentro do armazem junto ao quadro e espetei aí um electrodo terra de 1.5 mt
o valor de terra que me está a dar é de 49 ohm
neste armazem foi feita a instalaçao toda em esteira de arame onde fixei algumas armaduras fluorescentes e uns blocos triplos para tomadas
essa mesma esteira esta toda ligada a terra em diversos pontos (unioes da esteira)
pergunto se o valor que me esta a dar da terra é suficiente ou terei de espetar outro electrodo
no quadro electrico montei um diferencial de 2 polos 25 A 300 mA
agradeço desde ja alguma ajuda dos colegas electricistas
Paulo
Valor da linha terra
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 6
- Registado: 16 fev 2009, 00:56
- nelmindo
- Team Apoio
- Mensagens: 5438
- Registado: 14 abr 2008, 10:52
- Localização: PORTO
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 201 times
Re: Valor da linha terra
Outro é sempre bom, mas distante um comprimento igual ao do electrodo. Mas o que está intslado já está suficiente. Faça uma pesquisa aqui no forum, que encontrará muita informação útil sobre os electrodos de terra e os seus valores.paulo pereira Escreveu:Boa noite,
estou fazendo um trabalho num armazem que esta situado num predio ja antigo
em que é necessario criar uma linha terra
este armazem pertence a uma loja que utiliza unicamente o dito armazem para
guardar materiais (electrodomesticos, candeeiros outros)
nao é aberto ao publico
parti uns mosaicos dentro do armazem junto ao quadro e espetei aí um electrodo terra de 1.5 mt
o valor de terra que me está a dar é de 49 ohm
neste armazem foi feita a instalaçao toda em esteira de arame onde fixei algumas armaduras fluorescentes e uns blocos triplos para tomadas
essa mesma esteira esta toda ligada a terra em diversos pontos (unioes da esteira)
pergunto se o valor que me esta a dar da terra é suficiente ou terei de espetar outro electrodo
no quadro electrico montei um diferencial de 2 polos 25 A 300 mA
agradeço desde ja alguma ajuda dos colegas electricistas
Paulo