esquema de montagem
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 4
- Registado: 14 ago 2009, 18:27
esquema de montagem
tenho feito varias instalações em pts mas nunca os cabos de ligação entre o qgbt e o transformador agrdecia algumas dicas como montar os terminais tanto do lado da baixa como da media obrigado
Re: esquema de montagem
Do lado da média os cabos terminam em caixa de cabos termoretractil e são ligados através de terminal concentrico nos parafusos existentes no topo dos isoladores de entrada do primário. Mas tu só apresentas dúvidas na ligação secundário QGBT ( supondo que é Tr abaixador). Normalmente é ligado por cabos do tipo LXV, LVV, XV ou VV com um ou vários condutores por fase ( depende da potência e da secção), liga no interruptor do QGBT com teminais bimetálicos, ou não, depende do material condutor do cabo e no transformador liga com terminais identicos. Normalmente, os transformadores superiores a 315KVA vêm com uns "patelões" que têm 4 furos que servem para ligar estes teminais. Por vezes é necessário fazer umas barras de cobre para facilitar a ligação e a montagem dos TIs de contagem quando há lugar a isso. Também podes usar "directas" em vez dos terminais ( támbém conhecidas por ("machuchos") que nos cabos de grande secção facilitam e muito a ligação porque não é necessário alicate de cravar. Logo que seja possível e se ñ m esquecer posto umas fotos.pedro lima Escreveu:tenho feito varias instalações em pts mas nunca os cabos de ligação entre o qgbt e o transformador agrdecia algumas dicas como montar os terminais tanto do lado da baixa como da media obrigado