Imaginemos um transformador de 630 KVA e o queremos aproveitá-lo ao máximo
A questão está que com cosseno de f= 0,95 o valor da Potência é de 630 KW
Qual será o valor da potência quando o cosseno fi= 0,75
Esta solução é de recurso já que se desligrem as baterias de conensador o valor da potência excede o valor dos 630 KVA
Qual a margem para 630 KVA com um cos fi =0,95
Re: Qual a margem para 630 KVA com um cos fi =0,95----1,26%
Supondo que o transformador está a puxar tudo (630 KVA) vais ter:
Para o caso do cos fi = 0,95:
P = 630 x 0,95 = 598,5 KW
Para o caso do cos fi=0,75:
P = 630 x 0,75 = 472,5 KW
Para o caso do cos fi = 0,95 => sen fi = 0,31
Q = 630 x 0,31 = 196,7 KVAr
Para o caso do cos fi=0,75 => sen fi = 0,66
Q = 630 x 0,66 = 416,7 KVar
Sendo S^2=P^2+Q^2
Calculamos [(P(a 0,95)-P(a 0,75))^2 + (Q(a 0,95)-Q(a 0,75))^2] / S^2 = 0,16
Temos portanto uma variação energética de 16 %
Para o caso do cos fi = 0,95:
P = 630 x 0,95 = 598,5 KW
Para o caso do cos fi=0,75:
P = 630 x 0,75 = 472,5 KW
Para o caso do cos fi = 0,95 => sen fi = 0,31
Q = 630 x 0,31 = 196,7 KVAr
Para o caso do cos fi=0,75 => sen fi = 0,66
Q = 630 x 0,66 = 416,7 KVar
Sendo S^2=P^2+Q^2
Calculamos [(P(a 0,95)-P(a 0,75))^2 + (Q(a 0,95)-Q(a 0,75))^2] / S^2 = 0,16
Temos portanto uma variação energética de 16 %
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
Re: Qual a margem para 630 KVA com um cos fi =0,95----1,26%
DCD Escreveu:Supondo que o transformador está a puxar tudo (630 KVA) vais ter:
Para o caso do cos fi = 0,95:
P = 630 x 0,95 = 598,5 KW
Para o caso do cos fi=0,75:
P = 630 x 0,75 = 472,5 KW
Para o caso do cos fi = 0,95 => sen fi = 0,31
Q = 630 x 0,31 = 196,7 KVAr
Para o caso do cos fi=0,75 => sen fi = 0,66
Q = 630 x 0,66 = 416,7 KVar
Sendo S^2=P^2+Q^2
Calculamos [(P(a 0,95)-P(a 0,75))^2 + (Q(a 0,95)-Q(a 0,75))^2] / S^2 = 0,16
Temos portanto uma variação energética de 16 %
As contas estão certas .