Correntes de curto-circuito para 630 KVA = 630x0,03=19 KA
-
- Quadro de Honra
- Mensagens: 1235
- Registado: 22 out 2007, 22:10
- Localização: Lisboa
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 89 times
Re: Correntes de curto-circuito para 630 KVA = 630x0,03=19 KA
Penso que seja assim.
- Anexos
-
- Cal_ICC_Tranf.rar
- (47.09 KiB) Transferido 248 vezes
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
-
- Curioso
- Mensagens: 21
- Registado: 18 mar 2008, 20:22
- Localização: Palmela
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 2 times
Re: Correntes de curto-circuito para 630 KVA = 630x0,03=19 KA
Para um cálculo com maior rigor, importa em primeiro lugar conhecer o valor da potência de curto-circuito máxima no ponto de entrega em MT (que obviamente depende também do valor nominal da tensão de rede, 10, 15 ou 30 kV).
Cptos
JAMAB
Cptos
JAMAB
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 10
- Registado: 15 jul 2008, 12:06
Re: Correntes de curto-circuito para 630 KVA = 630x0,03=19 KA
Para um cálculo mais correcto é necessário saber mais dois valores além da potência do transformador e da tensão da rede: potência de CC da rede MT e Tensão de CC do transformador.
Se alguém estiver interessado posso postar o cálculo completo.
Se alguém estiver interessado posso postar o cálculo completo.
Cps,
RC
RC
Re: Correntes de curto-circuito para 630 KVA = 630x0,03=19 KA
Bom Dia,ruicardoso Escreveu:Para um cálculo mais correcto é necessário saber mais dois valores além da potência do transformador e da tensão da rede: potência de CC da rede MT e Tensão de CC do transformador.
Se alguém estiver interessado posso postar o cálculo completo.
Pelo menos eu estou interessada, aposto q não sou a única. Portanto venha esse cálculo!
Cumprimentos
Paula Gaspar
-
- Aprendiz
- Mensagens: 123
- Registado: 11 nov 2008, 11:26
- Localização: Coimbra
- Contacto:
Re: Correntes de curto-circuito para 630 KVA = 630x0,03=19 KA
http://paginas.fe.up.pt/~mam/curtocircuitos.pdfPGaspar Escreveu:Bom Dia,ruicardoso Escreveu:Para um cálculo mais correcto é necessário saber mais dois valores além da potência do transformador e da tensão da rede: potência de CC da rede MT e Tensão de CC do transformador.
Se alguém estiver interessado posso postar o cálculo completo.
Pelo menos eu estou interessada, aposto q não sou a única. Portanto venha esse cálculo!
Cumprimentos
Paula Gaspar