norma aparelhagem tomadas

Responder
vilão
Curioso
Curioso
Mensagens: 68
Registado: 23 fev 2008, 16:24

norma aparelhagem tomadas

Mensagem por vilão »

amigos gostaria de saber se as tomadas são obrigadas a ter terra e qual a norma que regulamenta. obrigado
apb
Curioso
Curioso
Mensagens: 96
Registado: 12 set 2008, 22:41
Localização: Coimbra

Re: norma aparelhagem tomadas

Mensagem por apb »

Viva, todas as tomadas têm de ter polo de terra, segundo as RTIEBT. Secção 5, ponto 555. Segue uma transcrição do ponto em causa:

"555 Fichas e tomadas

As fichas e as tomadas devem satisfazer às Normas seguintes:

a) NP 1260 - Fichas e tomadas para usos domésticos e análogos;

b) EN 60309 - Fichas e tomadas de corrente para usos industriais.

As ligações por meio de fichas e de tomadas devem ser feitas por forma a que as tomadas fiquem do lado da alimentação (evitando-se, assim, que os pernos das fichas fiquem em tensão quando acessíveis).

Nota: De acordo com as presentes Regras Técnicas, as tomadas devem, em regra, ser dotadas de contactos de terra. Exceptuam-se os casos em que forem adoptadas medidas de protecção específicas, tais como, “protecção por TRS” ou “protecção por recurso a locais não condutores”, onde as tomadas não devem ter contactos de terra.

As fichas e as tomadas devem ser seleccionadas por forma a que seja impossível tocar nas suas partes activas nuas (quando em tensão), quer a ficha esteja totalmente introduzida na tomada quer não.

Nota: Atendendo a que, de acordo com as respectivas Normas, os ligadores das tomadas permitem a derivação de condutores (repicagem), não é necessário, nos circuitos de tomadas, utilizar dispositivos de ligação adicionais (por exemplo, dispositivos de derivação instalados em caixas fundas, nas instalações embebidas ou caixas de derivação, nas instalações à vista).

555.1 As tomadas devem ser dotadas de tantos órgãos de contacto, electricamente distintos e mecanicamente solidários, quantos os condutores que façam parte da canalização que as alimenta.

Nota: De referir que, quando as canalizações tiverem condutor de protecção, devem ser utilizadas apenas tomadas que permitam, num só aparelho, fazer a ligação quer dos condutores activos quer do condutor de protecção. Nas tomadas que possuam contactos de terra, a sua ligação com os respectivos contactos das fichas deve estabelecer-se antes e interromper-se depois das ligações entre os contactos activos."

Penso que seja isto que pretende

Cumprimentos
Responder