Bom dia ao forum.
Gostaria de saber a vossa opinião sobre o modo como devem ser dimensionados os condutores a aplicar na electrificação de quadros de distribuição eléctrica. De acordo com as regras técnicas qual é o método de instalação a escolher. No caso de termos um diferencial tetrapolar de 40A a alimentar circuitos monofásicos de tomadas ou iluminação (por exemplo 3 circuitos por fase) que secção será aconselhável.
Cumprimentos,
Dimensionamento de condutores para quadros eléctricos
-
- Aprendiz
- Mensagens: 123
- Registado: 11 nov 2008, 11:26
- Localização: Coimbra
- Contacto:
Re: Dimensionamento de condutores para quadros eléctricos
Normalmente:
Iluminação: 1,5mm
Tomadas de uso geral: 2,5mm
Fogões 4mm
Na electrificação do quadro electrico, vê: o Quadro 52-Cx do RTIEBT (Anexos no final do capítulo 5) para descobrires a secção - corrente admissível nos condutores.
Exemplo (quadro 52-C1): 40A - Referência A - conductor de cobre -> tem de ter secção mínima de 10mm.
Corrijam-me se tiver enganado