botoneira paragem de emergência
botoneira paragem de emergência
Bom dia
gostaria de saber o esquema de ligação de uma botoneira de paragem de emergência acoplada a um corte geral da marca ABB uma vez que o equipamento não trazia esquema de ligação.
Obrigao
gostaria de saber o esquema de ligação de uma botoneira de paragem de emergência acoplada a um corte geral da marca ABB uma vez que o equipamento não trazia esquema de ligação.
Obrigao
Re: botoneira paragem de emergência
Bom dia.
E o que é que entendes por um corte geral da ABB?
Cumprimentos.
E o que é que entendes por um corte geral da ABB?
Cumprimentos.
- rebelocruz
- Quadro de Honra
- Mensagens: 1517
- Registado: 31 dez 2007, 17:22
- Localização: Porto
- Been thanked: 3 times
Re: botoneira paragem de emergência
Boas
O que provavelmente queria dizer seria um aparelho de corte de entrada (disjuntor ou interruptor?) da marca ABB
O que provavelmente queria dizer seria um aparelho de corte de entrada (disjuntor ou interruptor?) da marca ABB
jacc123456 Escreveu:Bom dia.
E o que é que entendes por um corte geral da ABB?
Cumprimentos.
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
Re: botoneira paragem de emergência
Boas, atenção ao tipo de bobine, que a DGEG está a obrigar à Mn em deterimento da Mx. Apesar de na minha opnião apenas deveria ser obrigatório as Mn na alimentação de motores.
Cumprimentos.
Cumprimentos.
- rebelocruz
- Quadro de Honra
- Mensagens: 1517
- Registado: 31 dez 2007, 17:22
- Localização: Porto
- Been thanked: 3 times
Re: botoneira paragem de emergência
Boas
Atenção que no caso de uma MN é obrigatório colcar uma UPS pporque no caso de um micro-corte a bobina dispara.
Atenção que no caso de uma MN é obrigatório colcar uma UPS pporque no caso de um micro-corte a bobina dispara.
apb Escreveu:Boas, atenção ao tipo de bobine, que a DGEG está a obrigar à Mn em deterimento da Mx. Apesar de na minha opnião apenas deveria ser obrigatório as Mn na alimentação de motores.
Cumprimentos.
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 607
- Registado: 11 abr 2008, 11:53
- Localização: Torres Vedras
- Been thanked: 4 times
Re: botoneira paragem de emergência
Já agora podia indicar que UPS's costuma utilizar.
São modulares para instalação em calha DIN ou outro tipo.
Se puder indicar modelos/fabricantes agradecia.
Cumps.
São modulares para instalação em calha DIN ou outro tipo.
Se puder indicar modelos/fabricantes agradecia.
Cumps.
- rebelocruz
- Quadro de Honra
- Mensagens: 1517
- Registado: 31 dez 2007, 17:22
- Localização: Porto
- Been thanked: 3 times
Re: botoneira paragem de emergência
Boas
UPS para calha DIN não conheço, conheço as de montagem em rack de 19", ou simplesmente de colocar no chão.Quanto a potência se é só para uma bobina quaiqueres 100W chegam e sobram.
Quanto a marcas existem muitas, APC, MGE, Chloride entre outras.
UPS para calha DIN não conheço, conheço as de montagem em rack de 19", ou simplesmente de colocar no chão.Quanto a potência se é só para uma bobina quaiqueres 100W chegam e sobram.
Quanto a marcas existem muitas, APC, MGE, Chloride entre outras.
amfys Escreveu:Já agora podia indicar que UPS's costuma utilizar.
São modulares para instalação em calha DIN ou outro tipo.
Se puder indicar modelos/fabricantes agradecia.
Cumps.
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 607
- Registado: 11 abr 2008, 11:53
- Localização: Torres Vedras
- Been thanked: 4 times
Re: botoneira paragem de emergência
Eu estava mesmo interessado nas de calha DIN, do mesmo estilo que as fontes de alimentação com UPS para sistemas EIB, mas sem a desvantagem do preço.
Seria mais para utilização em lojas em que se pretende que os funcionários não tenham acesso ao quadro. Infelizmente com a obrigatoriedade de utilização de bobines Mn qualquer micro-corte na rede causa o dispara da dita.
Se houver alguém que conheça UPS's de calha DIN, agradecia que partilhasse o modelo/marca.
Seria mais para utilização em lojas em que se pretende que os funcionários não tenham acesso ao quadro. Infelizmente com a obrigatoriedade de utilização de bobines Mn qualquer micro-corte na rede causa o dispara da dita.
Se houver alguém que conheça UPS's de calha DIN, agradecia que partilhasse o modelo/marca.
- patinhofeio
- Quadro de Honra
- Mensagens: 513
- Registado: 30 mar 2008, 10:45
- Localização: 150 Km de Lisboa
Re: botoneira paragem de emergência
Boas
Tenho uma dúvida e talvez quem tenha trabalhado mais nisso me possa exclarecer:
Ao usar uma bobine mn, a alimentação tem de vir antes do corte accionado por bobine. Dessa forma, mesmo a bobine desligando, há sempre tensão, pelo menos no circuito da botoneira de disparo(e provavelmente na ups). Ora, a função da bobine não é, cortar toda e qualquer tensão existente no edificio, para o caso de incendio ou outro acidente idêntico? Quer parecer-me que quem exige isso ou legislou nesse sentido ainda não pensou nesta questão.
Abraço
Tenho uma dúvida e talvez quem tenha trabalhado mais nisso me possa exclarecer:
Ao usar uma bobine mn, a alimentação tem de vir antes do corte accionado por bobine. Dessa forma, mesmo a bobine desligando, há sempre tensão, pelo menos no circuito da botoneira de disparo(e provavelmente na ups). Ora, a função da bobine não é, cortar toda e qualquer tensão existente no edificio, para o caso de incendio ou outro acidente idêntico? Quer parecer-me que quem exige isso ou legislou nesse sentido ainda não pensou nesta questão.
Abraço
Aprender sem pensar é tempo perdido - Confúcio
Participar neste fórum é um privilégio e não um direito
A vida é uma escola. Quem não aprende com a vida, considere-se morto
Participar neste fórum é um privilégio e não um direito
A vida é uma escola. Quem não aprende com a vida, considere-se morto
Re: botoneira paragem de emergência
Viva, tem toda a lógica fazer essa afirmação, no entanto o circuito de comando deve ser resistente às acções mecânicas e ao fogo, configurando-se como um circuito de uma instalação de segurança (secção 801.2.1.2.2).
Penso que a obrigatoriedade da Mn não deve ficar por muito tempo, tendo em conta o numero de pessoas a reclamar.
Cumprimentos
Penso que a obrigatoriedade da Mn não deve ficar por muito tempo, tendo em conta o numero de pessoas a reclamar.
Cumprimentos
- rebelocruz
- Quadro de Honra
- Mensagens: 1517
- Registado: 31 dez 2007, 17:22
- Localização: Porto
- Been thanked: 3 times
Re: botoneira paragem de emergência
Boas
Na realidade eu acho que deve como dizes, senão quaquer dia vão exigir que se coloque uma mais botoneira para cortar a UPS, vá-se-la perceber que legisla.
Na realidade eu acho que deve como dizes, senão quaquer dia vão exigir que se coloque uma mais botoneira para cortar a UPS, vá-se-la perceber que legisla.
patinhofeio Escreveu:Boas
Tenho uma dúvida e talvez quem tenha trabalhado mais nisso me possa exclarecer:
Ao usar uma bobine mn, a alimentação tem de vir antes do corte accionado por bobine. Dessa forma, mesmo a bobine desligando, há sempre tensão, pelo menos no circuito da botoneira de disparo(e provavelmente na ups). Ora, a função da bobine não é, cortar toda e qualquer tensão existente no edificio, para o caso de incendio ou outro acidente idêntico? Quer parecer-me que quem exige isso ou legislou nesse sentido ainda não pensou nesta questão.
Abraço
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
-
- Curioso
- Mensagens: 56
- Registado: 27 jun 2008, 20:05
- Localização: RIBATEJO
Re: botoneira paragem de emergência
Realmente quem diz uma coisa dessas não percebe nada de electrotécnia.
Expliquem-me como é que garantem o corte em caso de emergência com bobines MX.
Se o cabo por alguma razão for cortado ou a ligação tiver algum problema, quando houver um desgraçado que precise de cortar a energia, carrega na botoneira e népia.
As coisas não aparecem do céu nem são inventadas por iluminados.
Saudações
Expliquem-me como é que garantem o corte em caso de emergência com bobines MX.
Se o cabo por alguma razão for cortado ou a ligação tiver algum problema, quando houver um desgraçado que precise de cortar a energia, carrega na botoneira e népia.
As coisas não aparecem do céu nem são inventadas por iluminados.
Saudações
Re: botoneira paragem de emergência
Olá.
Se quem diz isso de usar a bobine MX não percebe nada de electrotecnia, então a DGGE também não percebe, porque ainda recentemente tive a mesma dúvida e pedi à DGGE que me esclarecesse. E eles dizem que se pode usar, desde que se use a tal dupla sinalização (também não percebo bem isto), para no caso de haver problemas no cabo de comando, cabo esse que deve sempre ser devidamente protegido mecanicamente e contra propagação de incêndio, quer se use bobinas MX ou MN.
Aliás, como é dito nas RTIEBT...
""536.4.3 Os dispositivos de corte de emergência, que devem garantir o corte directo do circuito
principal, podem (não diz devem) ser de um dos tipos seguintes:
a) de comando manual (preferencialmente);
b) de comando eléctrico à distância, tais como, disjuntores e contactores onde a abertura é
conseguida por corte da alimentação das bobinas ou por outras técnicas com segurança
equivalente.""
O artigo não obriga ao uso das bobinas MN, apenas sugere o seu uso.
O colega nostradamus deveria averiguar as situações antes de insinuar sobre os outros.
Se quem diz isso de usar a bobine MX não percebe nada de electrotecnia, então a DGGE também não percebe, porque ainda recentemente tive a mesma dúvida e pedi à DGGE que me esclarecesse. E eles dizem que se pode usar, desde que se use a tal dupla sinalização (também não percebo bem isto), para no caso de haver problemas no cabo de comando, cabo esse que deve sempre ser devidamente protegido mecanicamente e contra propagação de incêndio, quer se use bobinas MX ou MN.
Aliás, como é dito nas RTIEBT...
""536.4.3 Os dispositivos de corte de emergência, que devem garantir o corte directo do circuito
principal, podem (não diz devem) ser de um dos tipos seguintes:
a) de comando manual (preferencialmente);
b) de comando eléctrico à distância, tais como, disjuntores e contactores onde a abertura é
conseguida por corte da alimentação das bobinas ou por outras técnicas com segurança
equivalente.""
O artigo não obriga ao uso das bobinas MN, apenas sugere o seu uso.
O colega nostradamus deveria averiguar as situações antes de insinuar sobre os outros.
Re: botoneira paragem de emergência
Viva, é verdade questionei a DGEG esta semana ao qual obtive a mesma resposta, aconcelham mas não obrigam, apesar de informarem que numa primeira fase foi esta a indicação dada à Certiel de que a bobine a utilizar deveria ser a Mn.
Cumprimentos
Cumprimentos