Boa tarde Colegas, uma ajuda em calculos a ver se bate tudo certinho!
12 apartamentos a 10,35Kva mais serviços comuns a 13,8 Kva da-me 92,05 Kva!
ou seja 12X10,35=124,2 X Cof de 0,63=78.25 + 13,8 Cof.1 dá-me 92KVA.!
Tubagem VD 63-Condutores 3X35+16+16mm, ramais VD 32 2X10+T
Agradeço informação se está tudo bem nos calculos.
Cumprimentos.
jmf
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 27 nov 2007, 15:08

Re: Ajuda nos Calculos de coluna.

Mensagem por jmf »

RSIUEE ou RTIEBT??

Pelo o coeficiente que utilizas vou considerar que usas o antigo regulamento (rsiuee), as tuas contas estão certas, quanto a canalização, consultando as tabelas práticas:

Coluna montante: H07V-R3X50+2G25 / VD75
Entradas apartamentos: H07V-R3G16 / VD40
amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1235
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Has thanked: 4 times
Been thanked: 89 times

Re: Ajuda nos Calculos de coluna.

Mensagem por amoreira »

Os coeficientes a aplicar têm de ser os das RTIEBT, a tubagem de protecção
depende se a instalação é nova o existente.

Em anexo tem várias tabelas para efectuar o dimensionamento correcto.
Anexos
tab_entradas.rar
(364.44 KiB) Transferido 130 vezes
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times

Re: Ajuda nos Calculos de coluna.

Mensagem por Duzia12 »

A entrada para 10,35 KVA é fusivel na coluna 63 A e Condutores 16 mm 2