Alimentação do quadro da garagem ou arrumos a 2,5 mm^2
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 17 vezes
Alimentação do quadro da garagem ou arrumos a 2,5 mm^2
Aqui no livro do Vilela Pinto na página 45 do InstallExpress tem um exemplo de um quadro de habitação e uma saída a
16 A a secção de 2.5 mm^2 para Quadro de garagem individual
16 A a secção de 2.5 mm^2 para Quadro de garagem individual
Última edição por Duzia12 em 20 mai 2009, 15:57, editado 1 vez no total.
Re: Alimentação do quadro da garagem ou arrumos a 2,5 mm^2
A secção 803.6 das regras técnicas não definem a secção para esse caso, pelo que pode, perfeitamente ser 2,5mm^2. Mas tendo em conta a selectiviade das protecções acho prudente, no mínimo, 4mm^2 para parciais. Em todo o caso, na escolha dos disjuntores há que ter alguma atenção, porque não é muito lógico, se contratar 3,45KVA, usar depois disjuntores de 20A. O que pensa sobre isto o Dúzia12 ?Duzia12 Escreveu:Aqui no livro do Vilela Pinto na página 45 do InstallExpress tem um exemplo de um quadro de habitação e uma saída a
16 A a secção de 2.5 mm^2 para a garagem individual
Re: Alimentação do quadro da garagem ou arrumos a 2,5 mm^2
mpinto Escreveu:A secção 803.6 das regras técnicas não definem a secção para esse caso, pelo que pode, perfeitamente ser 2,5mm^2. Mas tendo em conta a selectiviade das protecções acho prudente, no mínimo, 4mm^2 para parciais. Em todo o caso, na escolha dos disjuntores há que ter alguma atenção, porque não é muito lógico, se contratar 3,45KVA, usar depois disjuntores de 20A. O que pensa sobre isto o Dúzia12 ?Duzia12 Escreveu:Aqui no livro do Vilela Pinto na página 45 do InstallExpress tem um exemplo de um quadro de habitação e uma saída a
16 A a secção de 2.5 mm^2 para a garagem individual
Isso está correcto e funciona.... mas..... (há sempre um mas) quem se dá ao trabalho de fazer as continhas da queda de tensão????? vão ver que é praticamente impossivel alimentar um arrumo assim..... so... se ele for contíguo à fracção principal... portanto ou trazemos a garagem pró andar ou levamos o apartamento para a cave....
Sugiro que este exemplo seja colocado ao lado dakele que tem um esquentador numa casa de banho.................
Saudações Energéticas
Saudações Energéticas
6eo
6eo
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 17 vezes
Re: Alimentação do quadro da garagem ou arrumos a 2,5 mm^2
O pessoal até parece não saber fazer contas
No arrumo é só para uma lâmpda mas admita-se 1000 KVA logo I=4.34 A
Logo u=5% ou 3% teremos
3% de 230=6,9 V
Admitido 100 e 3% teremos
S=4,34x 100 x 0,0225/6,9 = 1,4 mm^2
Afinal os 2,5 mm^2 chegam e sobram
No arrumo é só para uma lâmpda mas admita-se 1000 KVA logo I=4.34 A
Logo u=5% ou 3% teremos
3% de 230=6,9 V
Admitido 100 e 3% teremos
S=4,34x 100 x 0,0225/6,9 = 1,4 mm^2
Afinal os 2,5 mm^2 chegam e sobram
Re: Alimentação do quadro da garagem ou arrumos a 2,5 mm^2
Duzia12 Escreveu:O pessoal até parece não saber fazer contas
No arrumo é só para uma lâmpda mas admita-se 1000 KVA logo I=4.34 A
Logo S=5% ou 3% teremos
3% de 230=6,9 V
Admitido 100 e 3% teremos
S=4,34x 100 x 0,0225/6,9 = 1,4 mm^2
Afinal os 2,5 mm^2 chegam e sobram
Antes demais temos de fazer as contas para a situação mais desfavioravel e nao para a mais provavel.... que que protecção vai utilizar? 6? 10 ? 16? ou 2? ou 4? depois é que se faz as contas
e ja agora apresentem o resultado no maximo de metros possiveis.... porque isso fazer contas qq um faz agora apresentar resultados dignos de possiveis conclusões e que não está ao alcance de qualquer um!
Saudações Energéticas
6eo
6eo
Re: Alimentação do quadro da garagem ou arrumos a 2,5 mm^2
e já agora! com os tempos que correm para eu quero uns arrumos que so me dão a possibilidade de la ter iluminação????
o mais certo é ir a procura de outro imóvel em que o empreiteiro nao poupou tanto... poiis se ele poupa ate na luz o que tera feito ele ao betão
o mais certo é ir a procura de outro imóvel em que o empreiteiro nao poupou tanto... poiis se ele poupa ate na luz o que tera feito ele ao betão
Saudações Energéticas
6eo
6eo
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 17 vezes
Re: Alimentação do quadro da garagem ou arrumos a 2,5 mm^2
Eu dimensionei o arrumo para 1000 W
I= 1000 W/230= 4, 34 A
L de 50 a 100 metros no máximo
Mas 16 A dá no máximo=3680W
Partindo do suposto que não excede os 2.000KVA teremos
I=8,6
S= a calcular
Quanto ás quedas S=80x 8,6 x 0,0225/6,9= 2,24 mm^2
Só a partir dos 80 m é que a situaçao será critica
Para S=3680 Queda= 100 x 16 x 0,0225/ x 2,5= 6,2 % é assim tão escandalosa no limite da instalação, nunca um arrumo atingirá tal potência
mas mesmo assim....
I= 1000 W/230= 4, 34 A
L de 50 a 100 metros no máximo
Mas 16 A dá no máximo=3680W
Partindo do suposto que não excede os 2.000KVA teremos
I=8,6
S= a calcular
Quanto ás quedas S=80x 8,6 x 0,0225/6,9= 2,24 mm^2
Só a partir dos 80 m é que a situaçao será critica
Para S=3680 Queda= 100 x 16 x 0,0225/ x 2,5= 6,2 % é assim tão escandalosa no limite da instalação, nunca um arrumo atingirá tal potência
mas mesmo assim....
Última edição por Duzia12 em 20 mai 2009, 12:12, editado 2 vezes no total.
Re: Alimentação do quadro da garagem ou arrumos a 2,5 mm^2
Duzia12 Escreveu:Eu dimensionei o arrumo para 1000 W
I= 1000 W/230= 4, 34 A
L de 50 a 100 metros no máximo
que com que disjuntor vai proteger esse circuito? 4,34 A?? vai mandar fazer um?
apresentar um valor com uma margem de erro de 50 metros num valor de 50/100 metros não demis? nao é pouco cientifico?
Saudações Energéticas
6eo
6eo
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 17 vezes
Re: Alimentação do quadro da garagem ou arrumos a 2,5 mm^2
I=16 A
Estás a complicar muio o próprio Vilela Pinto colocou lá 16 A e S= 2,5mm^2
Tà tudo preocupado com umas míseras quedas de tensão, e as redes da EDP com tensões a 170 V
Estás a complicar muio o próprio Vilela Pinto colocou lá 16 A e S= 2,5mm^2
Tà tudo preocupado com umas míseras quedas de tensão, e as redes da EDP com tensões a 170 V
Re: Alimentação do quadro da garagem ou arrumos a 2,5 mm^2
Duzia12 Escreveu:I=16 A
Estás a complicar muio o próprio Vilela Pinto colocou lá 16 A e S= 2,5mm^2
Tà tudo preocupado com umas míseras quedas de tensão, e as redes da EDP com tensões a 170 V
se é I= 16 A temos de fazer as contas para S= 2,5 mm^2; I= 16 A, U=230 V monofásico e queda de 5%
L=
Saudações Energéticas
6eo
6eo
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 17 vezes
Re: Alimentação do quadro da garagem ou arrumos a 2,5 mm^2
Para I = 16 A e no maximo 80 metros teremos
S= 16 x 80 x 0,0225/11,5 = 2.5 mm ^2
E os cálculos não se fazem para In mas sim para IB
Será que as garagens ficaram a mais de 80 metros
S= 16 x 80 x 0,0225/11,5 = 2.5 mm ^2
E os cálculos não se fazem para In mas sim para IB
Será que as garagens ficaram a mais de 80 metros
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 17 vezes
Re: Alimentação do quadro da garagem ou arrumos a 2,5 mm^2
mpinto Escreveu:A secção 803.6 das regras técnicas não definem a secção para esse caso, pelo que pode, perfeitamente ser 2,5mm^2. Mas tendo em conta a selectiviade das protecções acho prudente, no mínimo, 4mm^2 para parciais. Em todo o caso, na escolha dos disjuntores há que ter alguma atenção, porque não é muito lógico, se contratar 3,45KVA, usar depois disjuntores de 20A. O que pensa sobre isto o Dúzia12 ?Duzia12 Escreveu:Aqui no livro do Vilela Pinto na página 45 do InstallExpress tem um exemplo de um quadro de habitação e uma saída a
16 A a secção de 2.5 mm^2 para a garagem individual
O que penso é que as selectividades é um caso á parte, está com tanta coisa quando na prática 80% dos contratos são a 3,45 KVA e lá se vai a selectividade, estar a colocar 4mm^2 para arrumos ou garagem acho muito e vai complicar os traçados das canalizações pelas zonas comuns, tubos mais grossos, etc.
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 17 vezes
Re: Alimentação do quadro da garagem ou arrumos a 2,5 mm^2
Se calhar o melhor é não meter quadro na garagem como faz a maioria dos técnicos e colocar uma lâmpada dos serviços gerais
Re: Alimentação do quadro da garagem ou arrumos a 2,5 mm^2
Duzia12 Escreveu:Para I = 16 A e no maximo 80 metros teremos
S= 16 x 80 x 0,0225/11,5 = 2.5 mm ^2
E os cálculos não se fazem para In mas sim para IB
Será que as garagens ficaram a mais de 80 metros
As minhas contas são ligeiramente diferentes: admitindo que o cos fi = 1
fica: L= uxSx230/2xIbx0.225
dá 39 metros e uns trocos
PARA CIRCUITO MONOFÁSICO - penso que é obvio ser um circuito monofásivco para uns arrumos!!!!!
PARA TRIFÁSICO CONCORDO COM OS SEUS CÁLCULOS
Portanto continuo a afirmar que este exemplo deve ser anexado e compilado juntamente com o exemplo do esquentador dentro do WC
Saudações Energéticas
Saudações Energéticas
6eo
6eo
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 17 vezes
Re: Alimentação do quadro da garagem ou arrumos a 2,5 mm^2
Admito-me que me enganei no cálculo nao me lembrei que circuito era monofásico
Mas para 1.000 VA teremos IB=4,3 A
Logo L= 2,5 x 11, 5 /4,3 x 0,0225 x2 = 148 metros
Afinal como ficamos
Mas para 1.000 VA teremos IB=4,3 A
Logo L= 2,5 x 11, 5 /4,3 x 0,0225 x2 = 148 metros
Afinal como ficamos