Quedas de tensão

Responder
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Quedas de tensão

Mensagem por Duzia12 »

Gostava de saber se este cálculo está correcto nomeadamento o factor 1,25 já que a resistividade é a 90º C


Na página 118 do InstalExpress de M.L. Vilela Pinto refere o seguinte

u= 2 x IB x 1,25 x 0,0225 x L /S em que IB é a corrente na entrada da Habitação (monofásico)
DCD
Curioso
Curioso
Mensagens: 29
Registado: 15 fev 2009, 15:44

Re: Quedas de tensão

Mensagem por DCD »

Duzia12 Escreveu:Gostava de saber se este cálculo está correcto nomeadamento o factor 1,25 já que a resistividade é a 90º C


Na página 118 do InstalExpress de M.L. Vilela Pinto refere o seguinte

u= 2 x IB x 1,25 x 0,0225 x L /S em que IB é a corrente na entrada da Habitação (monofásico)
Já estive a ver o livro e penso que está errado. Deve ter sido má interpretação do autor em relação às RTIEBT no ponto 525, onde diz que é 1,25 vezes o ró a 20ºC que daria os 0,0225.

Num livro mais recente do mesmo autor (L.M Vilela Pinto) ele tem a seguinte fórmula:

u= 2 x IB x 0,0225 x L / S cos fi (monofásico)
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Quedas de tensão

Mensagem por Duzia12 »

Ok, obrigado
Responder