Bem, espero não estar aqui a dizer uma grande asneira, mas tb tens de ter em conta o tempo de disparo que tem que ser adequado ao local a instalar o diferencial.
Numa passagem à terra uma massa com tensão possui aquilo que se designa por tensão do contacto Uc
As normas técnicas o tempo de disparo dos diferencias em função da tensão de contacto são:
<= 50 Volts---5 segundos
75 V --------0,60 s
90 V-------- 0,45 s
120 V--------0,34 s
150 V--------0,27 s
220 V--------0,17 s
280 V--------0,12 s
350 V--------0,08 s
500 V--------0,04 s