CERTIEL - Placard de publicidade
CERTIEL - Placard de publicidade
Caros foristas, gostava de saber a vossa opinião sobre a seguinte instalação:
Tenho um placard electrónico para colocar publicidade.
Assim o placard será alimentado a 230 Vac e estará colocado na ponta de um tubo de ferro com cerca de 4 metros de altura.
No tubo não é possível montar um quadro, por não ter dimensão para colocar o quadro sendo que estou a ponderar colocar o quadro eléctrico dentro do placard que tem uma porta e tem um espaçozito para o lá colocar.
No tubo de ferro terei que arranjar um espaço para para colocar o regulador de potência da EDP, já que vou arranjar um contrato por avença não necessitando de colocar contador.
Terei que levar um cabo do regulador de potência da EDP para o quadro no placard.
Será necessário colocar alguma protecção neste cabo logo a seguir ao regulador de potência da EDP no tubo de ferro ou é dispensável? se sim que tipo de protecção?
A terra de protecção será ligada a um parafuso soldado no interior do tubo de ferro, com uma porca, e portanto poderá ser medida, bastando para isso desligar o terminal do cabo de terra, retirando a porca nesse parafuso. Ficará bem desta forma?
Terei que entubar esse cabo ao longo do tubo de ferro ou é dispensável? se sim com que tipo de tubo?
O quadro ao ficar no placard ficará a 4 metros de altura mas só será manobrado por pessoal conhecedor.
Nas habitações usa-se colocar uma caixa com fusíveis no exterior para a EDP poder fazer o corte quando necessitar. Será obrigatório tal facto? é que não nesta situação não posso colocar essa caixa pois só tenho o tubo de ferro que suporta o placard.
Qual a melhor maneira de executar para evitar não conformidades por parte da CERTIEL?
Aceito outras ideias de execução para evitar não conformidades.
Já agora outra questão que não tem nada a ver com isto: haverá alguma não conformidade ao montar um disjuntor não na posição normal mas deitado (rodado de 90 graus)?
Agradecido
Tenho um placard electrónico para colocar publicidade.
Assim o placard será alimentado a 230 Vac e estará colocado na ponta de um tubo de ferro com cerca de 4 metros de altura.
No tubo não é possível montar um quadro, por não ter dimensão para colocar o quadro sendo que estou a ponderar colocar o quadro eléctrico dentro do placard que tem uma porta e tem um espaçozito para o lá colocar.
No tubo de ferro terei que arranjar um espaço para para colocar o regulador de potência da EDP, já que vou arranjar um contrato por avença não necessitando de colocar contador.
Terei que levar um cabo do regulador de potência da EDP para o quadro no placard.
Será necessário colocar alguma protecção neste cabo logo a seguir ao regulador de potência da EDP no tubo de ferro ou é dispensável? se sim que tipo de protecção?
A terra de protecção será ligada a um parafuso soldado no interior do tubo de ferro, com uma porca, e portanto poderá ser medida, bastando para isso desligar o terminal do cabo de terra, retirando a porca nesse parafuso. Ficará bem desta forma?
Terei que entubar esse cabo ao longo do tubo de ferro ou é dispensável? se sim com que tipo de tubo?
O quadro ao ficar no placard ficará a 4 metros de altura mas só será manobrado por pessoal conhecedor.
Nas habitações usa-se colocar uma caixa com fusíveis no exterior para a EDP poder fazer o corte quando necessitar. Será obrigatório tal facto? é que não nesta situação não posso colocar essa caixa pois só tenho o tubo de ferro que suporta o placard.
Qual a melhor maneira de executar para evitar não conformidades por parte da CERTIEL?
Aceito outras ideias de execução para evitar não conformidades.
Já agora outra questão que não tem nada a ver com isto: haverá alguma não conformidade ao montar um disjuntor não na posição normal mas deitado (rodado de 90 graus)?
Agradecido
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
Re: CERTIEL - Placard de publicidade
Isso se calhar perguntando mesmo á Certiel, quadro dentro do painel, portinhola não sei onde, baixada etc.
Porque não optas por colocar um armário iguais aos que a EDP usa e colocas na dentro o quadro e o contador e ACE.
Cá em baixo ficava o armário e "Lá em cima" o quadro do painel
Porque não optas por colocar um armário iguais aos que a EDP usa e colocas na dentro o quadro e o contador e ACE.
Cá em baixo ficava o armário e "Lá em cima" o quadro do painel
Re: CERTIEL - Placard de publicidade
Não há espaço para colocação de contador nem no tubo nem no painel.
Está tudo muito apertado.
Colocar um quadro no painel no topo do tubo com um diferêncial e dois disjuntores é possível, mas admitindo que colocava o ACE da EDP no tubo teria que levar um cabo desprotejido desde o ACE até ao diferencial.
Não sei se isto não dará em não conformidade.
Contador é impossível e a EDP aceita não o colocar pagando uma mensalidade fixa que lhes seja benéfica (dado que já os contactei).
Ideias precisam-se
Está tudo muito apertado.
Colocar um quadro no painel no topo do tubo com um diferêncial e dois disjuntores é possível, mas admitindo que colocava o ACE da EDP no tubo teria que levar um cabo desprotejido desde o ACE até ao diferencial.
Não sei se isto não dará em não conformidade.
Contador é impossível e a EDP aceita não o colocar pagando uma mensalidade fixa que lhes seja benéfica (dado que já os contactei).
Ideias precisam-se
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
Re: CERTIEL - Placard de publicidade
Se não há espaço tem de se inventar
E inventar como?
A EDP e a Certiel é que manda e se dispensa o contador dispensa o ACE e a Portinhola, e o quadro fica dentro, será assim???
E inventar como?
A EDP e a Certiel é que manda e se dispensa o contador dispensa o ACE e a Portinhola, e o quadro fica dentro, será assim???
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 483
- Registado: 02 dez 2007, 14:24
- Localização: LISBOA
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 8 times
Re: CERTIEL - Placard de publicidade
Olá caro amigo realmente é um bucado confuso a sua situação do trabalho, se não necessita de contador ?
será necessário a Certiel? bem na minha opinião pessol na baixada da EDP não sei onde ? devia colocar o sistema de contagem e protecção com Protecção de Alta sensibilidade até ao placard eléctrónico, (não sei se é provisório ou para ser defenitivo) o cabo XV preto a secção ? (não sei a potência do placar) protegido com o tubo corregado vermelho adequado á dimensão do cabo, mas sempre protegido ao pé da alimentação da EDP com o dido quadro ( a AL tem um que dá para obras se o o caso for provisório) se for defenitivo terá de arranjar um muro para a colocação de uma portinhola e o sistema de contagem e protecção, se for via pública dentro de um armário tipo de destribuição da EDP com entrada EDP e protecção e saída para o poste, mas terá sempre de pedir a EDP que informe qual a melhor solução para o mesmo.
será necessário a Certiel? bem na minha opinião pessol na baixada da EDP não sei onde ? devia colocar o sistema de contagem e protecção com Protecção de Alta sensibilidade até ao placard eléctrónico, (não sei se é provisório ou para ser defenitivo) o cabo XV preto a secção ? (não sei a potência do placar) protegido com o tubo corregado vermelho adequado á dimensão do cabo, mas sempre protegido ao pé da alimentação da EDP com o dido quadro ( a AL tem um que dá para obras se o o caso for provisório) se for defenitivo terá de arranjar um muro para a colocação de uma portinhola e o sistema de contagem e protecção, se for via pública dentro de um armário tipo de destribuição da EDP com entrada EDP e protecção e saída para o poste, mas terá sempre de pedir a EDP que informe qual a melhor solução para o mesmo.
Re: CERTIEL - Placard de publicidade
A EDP em principio não dispensa o ACE pois assim fica a garantir que os consumos não ultrapassam a potência contratada.
Como é que eu sei se é necessário ou não CERTIEL?
Há alguma situação em que não seja necessário CERTIEL?
A potência é insignificante mas a EDP exige contrato de 3,45 KVA.
A situação é para ser definitiva.
Porquê utilizar cabo preto?
Porquê utilizar tubo corrugado vermelho?
O tubo e o placard ficam na via pública.
A baixada da EDP inicia-se num poste (derivará de um cabo torçada) e portanto aérea, atravessa uma estrada e vai a um passeio onde será enterrado até ao placard daí não poder fazer a protecção do lado da EDP, aliás caso houvesse um disparo não tinha acesso a qualquer armário da EDP.
Queria evitar colocar um armário na via pública já que fica inestético e é necessário mais autorizações das entidades municipais.
Como é que eu sei se é necessário ou não CERTIEL?
Há alguma situação em que não seja necessário CERTIEL?
A potência é insignificante mas a EDP exige contrato de 3,45 KVA.
A situação é para ser definitiva.
Porquê utilizar cabo preto?
Porquê utilizar tubo corrugado vermelho?
O tubo e o placard ficam na via pública.
A baixada da EDP inicia-se num poste (derivará de um cabo torçada) e portanto aérea, atravessa uma estrada e vai a um passeio onde será enterrado até ao placard daí não poder fazer a protecção do lado da EDP, aliás caso houvesse um disparo não tinha acesso a qualquer armário da EDP.
Queria evitar colocar um armário na via pública já que fica inestético e é necessário mais autorizações das entidades municipais.
Re: CERTIEL - Placard de publicidade
Bom é uma hipótese.
Então se a EDP aceitar tal hipótese o cabo de alimentação da EDP (VAV) poderá ir pelo tubo acima e ligar ao diferencial de corte geral no quadro no placard?
O cabo será entubado já que não é da classe II, visto passar por dentro do tubo metálico.
A EDP terá que ligar a baínha metálica à terra?
Estou a ver que se vai conseguir arranjar uma solução bastante prática.
Então se a EDP aceitar tal hipótese o cabo de alimentação da EDP (VAV) poderá ir pelo tubo acima e ligar ao diferencial de corte geral no quadro no placard?
O cabo será entubado já que não é da classe II, visto passar por dentro do tubo metálico.
A EDP terá que ligar a baínha metálica à terra?
Estou a ver que se vai conseguir arranjar uma solução bastante prática.
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
Re: CERTIEL - Placard de publicidade
Já pensaste como são colocados nas festas os contadores e ace. da iluminação decorativa
Tenta investigar a solução deverá ser parecida, quadros no alto, suspensos, e a potência não é pouca.
Tenta investigar a solução deverá ser parecida, quadros no alto, suspensos, e a potência não é pouca.
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 483
- Registado: 02 dez 2007, 14:24
- Localização: LISBOA
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 8 times
Re: CERTIEL - Placard de publicidade
Bom dia! se a ideia de o cabo sair em torçada do poste e entra num tubo atravessa a rua até ao placar a protecção desse cabo é só no ramal aéreo que geralmente é por fusivél, e subir a um poste metálico! só com a protecção do fusivel do ramal aéreo não é aconselhavél ! a protecção terá de ser sempre ao pé do poste onde sai o ramal com o contador (no caso parece que não vai existir)?diferencial e quadro com saida com dijuntor e interruptor em alta sencibilidade, e uma terra feita ao pé do poste de subida ao placard, a EDP não faz a terra o amigo é que a tem de a fazer assim como toda a instalação.
Penso que será a melhor solução mas outras deverão chegar, foi mais uma opinião pessoal.
Penso que será a melhor solução mas outras deverão chegar, foi mais uma opinião pessoal.