Tive hoje, uma agradável, ou desagradável surpresa, com uma inspecção da Certiel, na qual me meteram em "não conformidades" os cabos VV 5x4 e 5x6mm, de alimentação a quadros parciais, porque tinham 2 condutores pretos e 1 castanho e que agora tem que ser 1 preto, 1 cinzento e 1 castanho como fases e os respectivos verde/amarelo e azul.
É a primeira vez que me exigem isto. Sim porque de Agosto de 2008 até agora certefiquei 5 instalações e em nenhuma me foi dito ou exigido tal coisa. Será que cada técnico inspector faz como quer...em nenhuma inspecção seguem o mesmo critério...

Pergunto...os cabos com dois pretos e castanho para instalações em moradias já não servem, deitamo-los fora...

A/Caselhas
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8131
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times

Re: Cores dos condutores nos cabos VV ou FVV

Mensagem por Mário »

Boas

Basta fazer pesquisa no forum "cores"

Escrito por nelmindo no forum em Quinta Nov 20, 2008

"Portaria n.º 949-A2006 RTIEBT
514.3 — Identificação dos condutores neutro e de protecção.
514.3.1 — Os condutores neutro e de protecção, quando
forem separados, devem ser identificados de acordo
com o indicado na Norma IEC 60446."

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5438
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times

Re: Cores dos condutores nos cabos VV ou FVV

Mensagem por nelmindo »

A/Caselhas Escreveu:Cordiais saudações a todos os que navegam neste forum...

Tive hoje, uma agradável, ou desagradável surpresa, com uma inspecção da Certiel, na qual me meteram em "não conformidades" os cabos VV 5x4 e 5x6mm, de alimentação a quadros parciais, porque tinham 2 condutores pretos e 1 castanho e que agora tem que ser 1 preto, 1 cinzento e 1 castanho como fases e os respectivos verde/amarelo e azul.
É a primeira vez que me exigem isto. Sim porque de Agosto de 2008 até agora certefiquei 5 instalações e em nenhuma me foi dito ou exigido tal coisa. Será que cada técnico inspector faz como quer...em nenhuma inspecção seguem o mesmo critério...

Pergunto...os cabos com dois pretos e castanho para instalações em moradias já não servem, deitamo-los fora...

A/Caselhas
Boas
De facto as cores foram alteradas e dá direito a uma não conformidade. Apenas não sei qual a gravidade dessa não conformidade. Já desde 2006 que é assim. Quanto aos critérios entre inspectores e entidades inspectoras, de facto isso não é possivel controlar, mas no entanto se observarmos bem, a função dos inspectores não é alertar para as mudanças da legislação. Agora parte da boa vontade de cada um, para esclarecer e avisar as alterações.
Quanto a isso recomento uma reciclagem nos conhecimentos do regulamento (que gora se chama regras téncnicas), já que mudaram algumas coisas. Por exemplo tive uma habitações que foram inspecionadas, sendo que devido ao relevo do terreno, as casas eram em zig-zag em altura, sendo que no total, totalizaria 6 pisos cada casa, logo era obrigado a colocar 6 quadros electricos em cada casa. Em uma das inspecções o técnico compreendeu a razão de ter colocado 3 quadros, 2 por piso, já no pisos que alimentei por um quadro, o desnivel entre eles era de 5 degraus. Um dos técnicos deixou passar, o outro ficou reticente, mas acabou por deixar passar também.
Além outra que fui alertado este dias, é de que agora as tomadas no volume três das casas de banho, devem trazer um certificado ou a inscrição de que o IP delas é igual ou superior a IP2X. Por isso, além do certificado da banheira, vamos ter um para as tomadas...
Estas pequenas alterações na legislação, obrigam a uma reciclagem nos conhecimentos
Recomendo fazer frequentar um dos seminários organizados pela Certiel, em todo país.
F. Marques
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 1
Registado: 26 fev 2009, 11:58

Re: Cores dos condutores nos cabos VV ou FVV

Mensagem por F. Marques »

Bom dia gostava de saber se na certiel a quando da justificação a instalação ficou reprovada.Cumprimentos
A/Caselhas Escreveu:Cordiais saudações a todos os que navegam neste forum...

Tive hoje, uma agradável, ou desagradável surpresa, com uma inspecção da Certiel, na qual me meteram em "não conformidades" os cabos VV 5x4 e 5x6mm, de alimentação a quadros parciais, porque tinham 2 condutores pretos e 1 castanho e que agora tem que ser 1 preto, 1 cinzento e 1 castanho como fases e os respectivos verde/amarelo e azul.
É a primeira vez que me exigem isto. Sim porque de Agosto de 2008 até agora certefiquei 5 instalações e em nenhuma me foi dito ou exigido tal coisa. Será que cada técnico inspector faz como quer...em nenhuma inspecção seguem o mesmo critério...

Pergunto...os cabos com dois pretos e castanho para instalações em moradias já não servem, deitamo-los fora...

A/Caselhas
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5620
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times

Re: Cores dos condutores nos cabos VV ou FVV

Mensagem por ENERGY »

nelmindo Escreveu:
A/Caselhas Escreveu:Cordiais saudações a todos os que navegam neste forum...

Tive hoje, uma agradável, ou desagradável surpresa, com uma inspecção da Certiel, na qual me meteram em "não conformidades" os cabos VV 5x4 e 5x6mm, de alimentação a quadros parciais, porque tinham 2 condutores pretos e 1 castanho e que agora tem que ser 1 preto, 1 cinzento e 1 castanho como fases e os respectivos verde/amarelo e azul.
É a primeira vez que me exigem isto. Sim porque de Agosto de 2008 até agora certefiquei 5 instalações e em nenhuma me foi dito ou exigido tal coisa. Será que cada técnico inspector faz como quer...em nenhuma inspecção seguem o mesmo critério...

Pergunto...os cabos com dois pretos e castanho para instalações em moradias já não servem, deitamo-los fora...

A/Caselhas
Boas
De facto as cores foram alteradas e dá direito a uma não conformidade. Apenas não sei qual a gravidade dessa não conformidade. Já desde 2006 que é assim. Quanto aos critérios entre inspectores e entidades inspectoras, de facto isso não é possivel controlar, mas no entanto se observarmos bem, a função dos inspectores não é alertar para as mudanças da legislação. Agora parte da boa vontade de cada um, para esclarecer e avisar as alterações.
Quanto a isso recomento uma reciclagem nos conhecimentos do regulamento (que gora se chama regras téncnicas), já que mudaram algumas coisas. Por exemplo tive uma habitações que foram inspecionadas, sendo que devido ao relevo do terreno, as casas eram em zig-zag em altura, sendo que no total, totalizaria 6 pisos cada casa, logo era obrigado a colocar 6 quadros electricos em cada casa. Em uma das inspecções o técnico compreendeu a razão de ter colocado 3 quadros, 2 por piso, já no pisos que alimentei por um quadro, o desnivel entre eles era de 5 degraus. Um dos técnicos deixou passar, o outro ficou reticente, mas acabou por deixar passar também.
Além outra que fui alertado este dias, é de que agora as tomadas no volume três das casas de banho, devem trazer um certificado ou a inscrição de que o IP delas é igual ou superior a IP2X. Por isso, além do certificado da banheira, vamos ter um para as tomadas...
Estas pequenas alterações na legislação, obrigam a uma reciclagem nos conhecimentos
Recomendo fazer frequentar um dos seminários organizados pela Certiel, em todo país.
Já agora alguém me dizer qual o calendário desses seminários par 2009???
Cpts.