Caixas de Protecção de Saídas

Mensagem por joaoosvaldo »

Boas.

Alguem pode me dar uma ajuda é que não estou a perceber como usar as caixas de protecção de saídas definidas nas RTIEBT para os edifícios habitacionais. Por exemplo se eu tiver uma coluna com 85kVA vai-me dar uma protecção de 160A e um cabo XV-R 3x50+2G25mm2 e nas caixas de protecção de saídas as caixas que existem são:

Tipo Composição das saídas
PA 1x32

PB 1x100

PC 2x100

PD 1x250

PE 1x100 + 1x250

PF 1x400

Logo não percebo qualdevo usar visto não existir nenhuma com a protecção que me deu para o cabo que foi de 160A, desculpem a dúvida mas é q não tou mm a perceber :? ?
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Avatar do Utilizador
xmassas
Curioso
Curioso
Mensagens: 43
Registado: 06 nov 2007, 23:43
Localização: Coimbra

Re: Caixas de Protecção de Saídas

Mensagem por xmassas »

Boas, usas a acima do valor que te deu nos calculos.
Se te deu 160A deves usar a PD 1*250.

Espero ter ajudado
Cumprimentos,
Xmassas

Já dizia um vizinho meu há uns bons anos atrás:
" Aí, ó menino olha que a electricidade é tramada, morde sem nós a vermos" :D :D :D :idea:
Avatar do Utilizador
rebelocruz
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1517
Registado: 31 dez 2007, 17:22
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Caixas de Protecção de Saídas

Mensagem por rebelocruz »

Boas

Por exemplo uma caixa PD 1x250A quer dizer que a corrente máxima admissível nos fusíveis é de 250A, ou seja o numero a seguir ao "vezes" representa a corrente máxima admissível do fusível.

Caixa Corrente máxima admissivel
1x32A 1 saída de 32A
1x100 1 saída de 100A
2x100 2 saídas de 100A
1x250 1 saída de 250A
1x100 + 1x250 1 saída de 100A e outra de 250A
1x400 1 saída de 400A
joaoosvaldo Escreveu:Boas.

Alguem pode me dar uma ajuda é que não estou a perceber como usar as caixas de protecção de saídas definidas nas RTIEBT para os edifícios habitacionais. Por exemplo se eu tiver uma coluna com 85kVA vai-me dar uma protecção de 160A e um cabo XV-R 3x50+2G25mm2 e nas caixas de protecção de saídas as caixas que existem são:

Tipo Composição das saídas
PA 1x32

PB 1x100

PC 2x100

PD 1x250

PE 1x100 + 1x250

PF 1x400

Logo não percebo qualdevo usar visto não existir nenhuma com a protecção que me deu para o cabo que foi de 160A, desculpem a dúvida mas é q não tou mm a perceber :? ?
Cpt

Rebelo Cruz
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Caixas de Protecção de Saídas

Mensagem por joaoosvaldo »

Obrigado pela ajuda
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa