tenho de dimensionar a potência (kVA) em regime permanente e em regime stand-by de um grupo diesel de emergência.
a necessidade em termos de cargas é de 524kW.
como faço os cálculos para uma (regime permanente) e outra situação (regime stand-by)?
obrigado
Grupo Gerador de Emergência a Diesel
-
- Curioso
- Mensagens: 23
- Registado: 14 ago 2008, 12:37
Re: Grupo Gerador de Emergência a Diesel
Caro colega, usei uma tabela de conversão que tem no Site, dentro daquilo que referiu o gerador, da uma olhada nas subpastas, a tabela tem me dado mesmo jeito, existe la tambem outras conversões importantes.
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8131
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
Re: Grupo Gerador de Emergência a Diesel
Boas
750 Kva ou de 1.000 Kva verifica nas marcas qual a potência disponível nos modelos que tenham.
Verifica se há motores eléctricos e se a potencia é elevada, e qual o sistema de arranque
Cump.
Mário
750 Kva ou de 1.000 Kva verifica nas marcas qual a potência disponível nos modelos que tenham.
Verifica se há motores eléctricos e se a potencia é elevada, e qual o sistema de arranque
Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 4
- Registado: 09 fev 2014, 10:10
Re: Grupo Gerador de Emergência a Diesel
Coloco em anexo um documento que irá ajudar ao dimensionamento.
- Anexos
-
- dimensionamento geradores.pdf
- (663.07 KiB) Transferido 432 vezes