Relação Area/Potencia

Responder
Avatar do Utilizador
CyberCrazy
Curioso
Curioso
Mensagens: 13
Registado: 19 set 2008, 17:54

Relação Area/Potencia

Mensagem por CyberCrazy »

Boa Noite:

Existe alguma relação entre a area e a potencia a instalar, numa area destinada para comercio?

Cumprimentos
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5438
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times

Re: Relação Area/Potencia

Mensagem por nelmindo »

CyberCrazy Escreveu:Boa Noite:

Existe alguma relação entre a area e a potencia a instalar, numa area destinada para comercio?

Cumprimentos
Não e Sim.
Não porque não está "tabelado" os valores por metro quadrado.
Sim porque a potencia contratada depende do tipo de comércio que se lá va meter. Ex: uma loja pronto a vestir, é diferente de um gabinete de contabilidade e bem diferente de uma padaria. Sempre que possivel, consultar o promotor para saber o uso final area comercial.

Mas nada melhor do que esperar que colegas que lidem diariamente com estes problemas, se pronunciem
Avatar do Utilizador
Varejo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4054
Registado: 14 jun 2007, 01:17
Localização: Lx
Has thanked: 2 times
Been thanked: 12 times

Re: Relação Area/Potencia

Mensagem por Varejo »

nelmindo Escreveu:
CyberCrazy Escreveu:Boa Noite:

Existe alguma relação entre a area e a potencia a instalar, numa area destinada para comercio?

Cumprimentos
Não e Sim.
Não porque não está "tabelado" os valores por metro quadrado.
Sim porque a potencia contratada depende do tipo de comércio que se lá va meter. Ex: uma loja pronto a vestir, é diferente de um gabinete de contabilidade e bem diferente de uma padaria. Sempre que possivel, consultar o promotor para saber o uso final area comercial.

Mas nada melhor do que esperar que colegas que lidem diariamente com estes problemas, se pronunciem
Boas, correcto depende sempre do fim a que se destina, mas por norma o mais abrangente são os 20,7kva!!!
Teoria é quando se sabe tudo mas nada funciona. Prática é quando tudo funciona mas ninguém sabe porquê... aqui alia-se a teoria à prática... nada funciona e ninguém sabe porquê!!
Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 765
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Has thanked: 10 times
Been thanked: 17 times

Re: Relação Area/Potencia

Mensagem por eng_jersilva »

nos meus projectos coloco sempre 10,35Kva isto se n se souber qual o destino final das lojas...

abraço joão silva
Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
Avatar do Utilizador
ejom
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagens: 214
Registado: 17 mar 2007, 13:57
Localização: Guimarães

Re: Relação Area/Potencia

Mensagem por ejom »

Bem, realmente o ideal é saber qual o fim a que se destina esse espaço para que de uma maneira mais realista possível se possa ter uma ideia da potencia a considerar .

Podes também ir pelo velhinho ( já desactualizado ) RSIUEE que no artigo 435 alínea b dis que podes calcular as potencias com bases nos valores mínimos seguintes;
Instalações de iluminação e tomadas para usos gereis 25VA/m2;
Para instalações, fixas ou não, de climatização ambiente eléctrica 80VA/m2;

Logo para o pior dos casos colocas 25+80=105 VA/m2, usas o bom senso.

Convém verificar agora nas novas regras técnicas pois penso que isto mudou, mas a génese é idêntica.
Abraço.
6eo
cartão vermelho
cartão vermelho
Mensagens: 241
Registado: 22 out 2008, 16:04
Localização: Aguada de Cima

Re: Relação Area/Potencia

Mensagem por 6eo »

Não!
Só bom senso!
mas dimensionar para 20.7 kVA e sempre uma salvaguarda para o proprietário...
claro que é preciso bom senso (mais uma vez) para não encarecer a obra com aquilo que se escreve no papel....
Eu ca jpogo sempre com o total da ficha electrotécnica e coloco sempre o máximo possivel para os locais comerciais.
NUNCA COLOQUEI UM L.C. COM 3,54kVA. NUNCA

Saudações Energéticas
Saudações Energéticas
6eo
Avatar do Utilizador
CyberCrazy
Curioso
Curioso
Mensagens: 13
Registado: 19 set 2008, 17:54

Re: Relação Area/Potencia

Mensagem por CyberCrazy »

A relação é 30VA por metro quadrado!

Saudações
Responder

Voltar para “Discussão Eletricidade”