Meus caros

Penso que seria interessante discutir esta temática, pois além de estra na ordem do dia, é muito importante para a segurança de pessoas e bens, embora tenha sido muito descurada no manual ITED.

No caso de uma habitação unifamiliar, teremos:

- 1 DST- descarregador de sobretenões para cabos caoxiais, a seguir ao cabo de antenas (em caixa de mastro);
- 1 H07V-U 1G16, a ligar o DST e o mastro das antenas, encaminhado pelo exterior do edifício, directamente para o BGTI;
- 1 H07V-U 1G2,5 ou 4 a ligar um ligador de terras, de uma caixa colocada no último piso da vivenda, onde poderá estar um possível amplificador. Este condutor vem ligar ao ligador de terras do ATI;
- do ATI, sai um H07V-U 1G6 do ligador de terras para o BGTI. barramento geral de terras das ITED, deste parte um outro condutor H07V-U 1G6 para o ligador amovível da CEMU;
- O BGT, tem um ligador amovível das ITED, o qual por sua vez se liga depois do barramento geral de terras do edifício (terra única) e do respectivo ligador amovível, ao electrodo de terras por intermédio de um condutor H07V-U 1G16.