Boa Tarde:
Tenho a seguinte dúvida!
Como se efectua a protecção contra contactos indirectos numa rede em que o sistema de ligação à terra é do tipo IT. Refiro-me particularmente á situação específica em que poderá não existir disparo ao segundo defeito!

Cumprimentos,
Bruno
nostradamus
Curioso
Curioso
Mensagens: 56
Registado: 27 jun 2008, 20:05
Localização: RIBATEJO

Re: Ligação à Terra tipo IT

Mensagem por nostradamus »

se não existir corte ao segundo defeito a protecção é feita como no caso do sistema TT se o diferencial não disparar... :lol:

NOTA: Quando se tem uma instalação IT, o principal objectivo é a continuidade de serviço..........
migjac
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 571
Registado: 08 mai 2008, 17:52
Has thanked: 6 times
Been thanked: 17 times

Re: Ligação à Terra tipo IT

Mensagem por migjac »

Boa tarde,
Num ponto de ligação á rede em que o regime de neutro é ligado á terra através de uma impedância limitadora de corrente de defeito e o ponto é de 2370kVA, como é feita a protecção e como é implementada esta ligação?