olá
gostava de saber a vossa opinião sobre o seguinte:
Em relação às saidas monofásicas provenientes das caixas de coluna é obrigatório o uso de seccionador trifásico ou posso utilizar um seccionador monofásico.
cumprimentos
caixas de coluna
- eng_jersilva
- Velha Guarda
- Mensagens: 765
- Registado: 01 fev 2008, 14:51
- Localização: S. João da Madeira
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 17 times
Re: caixas de coluna
espero q ajude!
4.4 Caixa de coluna
As caixas de colunas deverão ficar localizadas nas zonas comuns dos edifícios, na proximidade e no mesmo piso das instalações servidas pelas entradas delas derivadas, e serem instaladas, entre 2m e 2,8m acima do pavimento. Devem ser construídas de acordo com a norma NP -1272 CLASSE II de isolamento e, complementarmente, de acordo com a norma NP EN 60 439.
Os ligadores usados nas caixas de coluna devem possuir características adequadas às secções dos condutores das colunas e da entrada e devem possuir dispositivos de aperto mecânico independentes. Os ligadores devem ainda ser colocados em "escada ascendente" ou em "quadrado" de forma que os ligadores de Neutro e Protecção se situem à esquerda e nos planos inferiores, pela seguinte ordem, da esquerda para a direita e de baixo para cima: PE, N, L1, L2 e L3.
O ligador de protecção deverá ser ligado ao invólucro da caixa de entrada (se este for metálico).
As portas das caixas de coluna, quando metálicas devem ser equipotencializadas com o invólucro através de condutor flexível ligado de forma que só possa ser desligado com meios especiais (ferramenta). As caixas de coluna devem ser previstas para derivação de entradas trifásicas, mesmo quando estas sejam monofásicas.
A marcação das caixas de coluna deverá ser realizada de acordo com o decreto -lei DL 139/95 e a norma NP EN 60 439-2, devendo conter os seguintes elementos:
- Marca CE, de conformidade;
- Indicação do IP41 e do IK07;
- Tipo de quadro e marca do fabricante;
- Identificação dos circuitos de entrada e saída.
As caixas de coluna deverão ter as dimensões necessárias e obedecer ao que genericamente se prescreve nas regras técnicas das instalações eléctricas de baixa tensão e de acordo com a norma NP1272.
As caixas de coluna devem ser dotadas de porta que permita o fácil acesso ao seu interior, fixadas de forma a não ser possível retirá-las sem auxílio de ferramentas e providas de fechaduras do tipo cilíndrico, com palhetas múltiplas ou equivalente, do modelo utilizado pelo distribuidor.
As caixas de coluna serão dotadas de bases com corta-circuitos fusíveis APC cilíndricos do tipo gG (CEI 269-2), para protecção contra curto-circuitos das entradas que dela derivam.
(RTIEBT - Secção 803.4)
abraço joão silva
4.4 Caixa de coluna
As caixas de colunas deverão ficar localizadas nas zonas comuns dos edifícios, na proximidade e no mesmo piso das instalações servidas pelas entradas delas derivadas, e serem instaladas, entre 2m e 2,8m acima do pavimento. Devem ser construídas de acordo com a norma NP -1272 CLASSE II de isolamento e, complementarmente, de acordo com a norma NP EN 60 439.
Os ligadores usados nas caixas de coluna devem possuir características adequadas às secções dos condutores das colunas e da entrada e devem possuir dispositivos de aperto mecânico independentes. Os ligadores devem ainda ser colocados em "escada ascendente" ou em "quadrado" de forma que os ligadores de Neutro e Protecção se situem à esquerda e nos planos inferiores, pela seguinte ordem, da esquerda para a direita e de baixo para cima: PE, N, L1, L2 e L3.
O ligador de protecção deverá ser ligado ao invólucro da caixa de entrada (se este for metálico).
As portas das caixas de coluna, quando metálicas devem ser equipotencializadas com o invólucro através de condutor flexível ligado de forma que só possa ser desligado com meios especiais (ferramenta). As caixas de coluna devem ser previstas para derivação de entradas trifásicas, mesmo quando estas sejam monofásicas.
A marcação das caixas de coluna deverá ser realizada de acordo com o decreto -lei DL 139/95 e a norma NP EN 60 439-2, devendo conter os seguintes elementos:
- Marca CE, de conformidade;
- Indicação do IP41 e do IK07;
- Tipo de quadro e marca do fabricante;
- Identificação dos circuitos de entrada e saída.
As caixas de coluna deverão ter as dimensões necessárias e obedecer ao que genericamente se prescreve nas regras técnicas das instalações eléctricas de baixa tensão e de acordo com a norma NP1272.
As caixas de coluna devem ser dotadas de porta que permita o fácil acesso ao seu interior, fixadas de forma a não ser possível retirá-las sem auxílio de ferramentas e providas de fechaduras do tipo cilíndrico, com palhetas múltiplas ou equivalente, do modelo utilizado pelo distribuidor.
As caixas de coluna serão dotadas de bases com corta-circuitos fusíveis APC cilíndricos do tipo gG (CEI 269-2), para protecção contra curto-circuitos das entradas que dela derivam.
(RTIEBT - Secção 803.4)
abraço joão silva
Abraço
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
Re: caixas de coluna
olá joão
obrigado pela resposta, no entanto a minha duvida surge porque já foi debatido no forum que os seccionadores teriam que ser trifásicos porque segundo as RT.
803.4.10.2 — As caixas de coluna devem ser previstas
para a derivação de entradas trifásicas, mesmo que, quando
do seu estabelecimento, delas sejam derivadas apenas
entradas monofásicas.
no antigo RSICEE era lido a mesma coisa no art29 ponto 3, e no entanto em obra utilizavamos apenas 1 seccionador fusivel ou 1 base fusivel.
A minha opinião do artigo é que é mais correcto utilizar seccionadores trifásicos, mas talvez tambem seja defensável afirmar que a caixa/instalação permite sempre saídas trifásicas pois está de acordo com as normas bastando apenas trocar os seccionadores.
o que achas...
cumprimentos
obrigado pela resposta, no entanto a minha duvida surge porque já foi debatido no forum que os seccionadores teriam que ser trifásicos porque segundo as RT.
803.4.10.2 — As caixas de coluna devem ser previstas
para a derivação de entradas trifásicas, mesmo que, quando
do seu estabelecimento, delas sejam derivadas apenas
entradas monofásicas.
no antigo RSICEE era lido a mesma coisa no art29 ponto 3, e no entanto em obra utilizavamos apenas 1 seccionador fusivel ou 1 base fusivel.
A minha opinião do artigo é que é mais correcto utilizar seccionadores trifásicos, mas talvez tambem seja defensável afirmar que a caixa/instalação permite sempre saídas trifásicas pois está de acordo com as normas bastando apenas trocar os seccionadores.
o que achas...
cumprimentos
- eng_jersilva
- Velha Guarda
- Mensagens: 765
- Registado: 01 fev 2008, 14:51
- Localização: S. João da Madeira
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 17 times
Re: caixas de coluna
acho q devem de facto estar preparado para trifasico. mas é a minha opinião
abraço joão silva
abraço joão silva
Abraço
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com