boas tardes caros colegas. éstava aqui a analisar um projecto e surgiu.me aqui uma pequena dúvida.
nass varias ligações equiponteciais de uma estrutura metalica acontece o seguinte
da estrutura vai uma ligação directa ao quadro e na identifcação desse cabo tem:
estrutura -----/-------------------- ligação ao quadro
H07V-RG16/VD25mm
CU Nú 70mm2
alguem me sabe explicar o que querem dizer com o cu nú 70mm2 ou melhor que finalidade é esse cobre nu de 70mm!!??? ligação a terra!?? mas para isso n basta o H07V-R?????
abraço joão silva
dúvida em ligação equipontencial!!
- eng_jersilva
- Velha Guarda
- Mensagens: 765
- Registado: 01 fev 2008, 14:51
- Localização: S. João da Madeira
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 17 times
dúvida em ligação equipontencial!!
Última edição por eng_jersilva em 31 jul 2008, 15:31, editado 1 vez no total.
Abraço
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
- eng_jersilva
- Velha Guarda
- Mensagens: 765
- Registado: 01 fev 2008, 14:51
- Localização: S. João da Madeira
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 17 times
Re: dúvida em ligação equipontencial!!
será que significa que essas ligações teram que ligar a um barramento de 70mm2 e depois é q esse barramento liga ao quadro!?
abraço joão silva
abraço joão silva
Abraço
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
-
- Quadro de Honra
- Mensagens: 1235
- Registado: 22 out 2007, 22:10
- Localização: Lisboa
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 89 times
Re: dúvida em ligação equipontencial!!
O CU Nú 70mm2 é de certeza do anel de terras, o HO7V-R16 é o cabo (fio) que liga ás estrutura metálica.eng_jersilva Escreveu:boas tardes caros colegas. éstava aqui a analisar um projecto e surgiu.me aqui uma pequena dúvida.
nass varias ligações equiponteciais de uma estrutura metalica acontece o seguinte
da estrutura vai uma ligação directa ao quadro e na identifcação desse cabo tem:
estrutura -----/-------------------- ligação ao quadro
H07V-RG16/VD25mm
CU Nú 70mm2
alguem me sabe explicar o que querem dizer com o cu nú 70mm2 ou melhor que finalidade é esse cobre nu de 70mm!!??? ligação a terra!?? mas para isso n basta o H07V-R?????
abraço joão silva
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
- eng_jersilva
- Velha Guarda
- Mensagens: 765
- Registado: 01 fev 2008, 14:51
- Localização: S. João da Madeira
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 17 times
Re: dúvida em ligação equipontencial!!
mas se é o anel de terras pq razão se encontra na identificação do cabo juntamente com o H07V-R!?!
abraço joão silva
abraço joão silva
Abraço
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com